台达变频器与触摸屏通讯问题 点击:2393 | 回复:7



jiangyouyuan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年1月05日
发表于:2012-05-10 18:55:51
楼主
求助帖5分-已结帖
用台达的B07S411和台达VFD-B系列变频器通讯,通过触摸屏写入频率和读出实际频率,是RS485通讯,触摸屏上的元件频率写入地址和读出地址是多少啊,变频器说明书上也没找到?求高人指点,急


楼主最近还看过



dianqisu

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 804回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9139
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2012-05-11 10:11:17
1楼

 用MODBUS 协议吗 ? 还是Delta ASCII 协议?

建议使用MODBUS 协议,在触摸屏这边选择标准的MODBUS RTU 协议, 然后对应变频器填写地址就好了。 B系列的变频器没用过,M 系列的地址是2001  频率命令。

chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2012-05-11 10:42:45
2楼

频率的写入地址为2001H ,频率的读取地址为2102H。

说明书上写的很清楚呀。

ljbcompany

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2012-05-12 09:30:50
3楼
如果熟悉宏指令的话,倒是可以这样做(台达屏和变频器通讯)!否则还是建议用PLC:MODBUS读写或RS。

aibi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 1027回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1975
  • 注册:2008年6月03日
发表于:2012-05-14 20:47:34
4楼

台达变频频率写入地址 H2001

变频说明在通讯详解哪几页  找找看吧

z123y

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 1219回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1579
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-05-14 21:44:57
5楼
看下说明说吧,也忘记了

xiaoshen1989

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:618
  • 注册:2017年2月16日
发表于:2018-03-27 14:46:56
6楼


引用 chenminglei0509 的回复内容: 频率的写入地址为2001H ,频率的读取地址为2102...


闻馨雕龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2016年2月02日
发表于:2018-03-27 16:42:22
7楼

就是没有分啊 要到105呢