jiangyouyuan
楼主最近还看过
dianqisu
用MODBUS 协议吗 ? 还是Delta ASCII 协议?
建议使用MODBUS 协议,在触摸屏这边选择标准的MODBUS RTU 协议, 然后对应变频器填写地址就好了。 B系列的变频器没用过,M 系列的地址是2001 频率命令。
chenminglei0509
频率的写入地址为2001H ,频率的读取地址为2102H。
说明书上写的很清楚呀。
ljbcompany
aibi
台达变频频率写入地址 H2001
变频说明在通讯详解哪几页 找找看吧
z123y
xiaoshen1989
引用 chenminglei0509 的回复内容: 频率的写入地址为2001H ,频率的读取地址为2102...
闻馨雕龙
就是没有分啊 要到105呢