TWDLCAE40DRF能带tm2amm3ht用吗? 点击:207 | 回复:1



single1423

    
发表于:2012-05-08 21:59:55
楼主
我以前用的是TWIDO的TWDLCAE40DRF可编程器带TWDAMM3HT模拟量模块来检测水池水位,但是现在3HT坏了,现在准备买来的是Modicon TM2AMM3ht替TWDAMM3HT。但是在用TWIDOSOFT V3.5来对硬件组态时也无法找到TM2AMM3ht,只有TWDAMM3HT,现在系统使用不了了。请问大侠有什么办法能使TWDLCAE40DRF能带tm2amm3ht来检测水池水位呢?


楼主最近还看过



yibites

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2009年9月01日
发表于:2012-05-12 15:33:14
1楼
型号变了,其他都没变,组态时按原型号配置即可。