茫茫然
各位大侠:
本人所在公司里所用的蒸汽流量计有横河,菲波,二次表是上润的 现在的问题是产汽点和用汽点不是有一种型号的表,造成计量不准,差值时正时负,时大时小,联系厂家来现场看,都说自己的表没有问题,搞的做维护的 很难做,有什么好的方法吗?问题所在:体积流量不大稳定,忽大忽小,停机有流量且不稳,做接地,改阻尼切系数都不行。
楼主最近还看过
dangyibing
1、检查你的设计参数,蒸汽流量测量提供的原始设计参数最主要
2、最好所有的表都用喷嘴(或孔板),二次计量表也用一家的
天津市蓝深科技发展有限公司
华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2-4-502
电话:022-23787790、23787791
http ://www.overblue.com
党毅兵 13802137479)
邮编:300384
仪表、控制器和GPRS远程通讯
hy8098
流量计安装点是否符合要求
流量计安装点是否符合要求 朱瑞松13705232019
别墅
junxi123
全换靶式的。保证你稳定运行。