电磁流量计传感器安装场所要求 点击:269 | 回复:0



淄博文翔自动化

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:780
  • 注册:2011年12月16日
发表于:2012-05-07 09:20:44
楼主
电磁流量计传感器为电子元器件,通常电磁流量计传感器外壳防护等级为IP65(GB4208规定的防尘防喷水级),对安装场所有以下要求:
  
  1)测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游;  
  2)尽可能避免测量管内会变成负压;  
  3)选择振动小的场所,特别对一体型仪表;  
  4)避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰;  
  5)易于实现传感器单独接地的场所;  
  6)尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体;  
  7)环境温度在-25/-10~50/60℃范围内,一体形结构温度还受制于电子元器件,范围要窄些;  
  8)环境相对湿度在10%~90%范围内;  
  9)尽可能避免受阳光直照;  
  10)避免雨水浸淋,不会被水浸没。  
  如果防护等级是IP67(防尘防浸水级)或IP68(防尘防潜水级),则无需上述8)、l0)两项要求。


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号