三菱伺服驱动接两路差分信号

 

现在有一个MR-J2S-100A的驱动器,想同时接两路差分信号,一路差分信号来自控制器,用于自动控制。另一路差分信号来自电子手轮,用于手动控制。但这两路差分信号不会同时出现。

 

这样接可以吗?有这样应用的吗?



楼主最近还看过



wanwanglijuan7

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2012年4月21日
发表于:2012-05-04 08:48:04
1楼

没有这样的接法。手轮都是和控制器配套的。在控制器上有专门的借口。

望采纳

robotics30

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1384
  • 注册:2004年3月22日
发表于:2012-05-04 09:01:07
2楼

楼上正解。

但很多PLC都没有手轮接口,所以用PLC+运动模块控制运动还是有局限性。