三菱PLC的设计说明
点击:
164
| 回复:
0
月子欧元
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:59帖 | 1452回
年度积分:0
历史总积分:2257
注册:2012年3月02日
发表于:2012-04-22 19:48:36
楼主
在三菱PLC可编程控制器外部配置安全回路,使整个系统在外部电源出错或三菱PLC故障时也能安全运行。
不遵守这一点可能导致不正确输出或故障,引发事故。
(1)配置紧急停止回路和互锁回路,诸如定位上限/下限,以防止三菱PLC外部的机械损坏。
(2)OPR运行受OPR指令OPR速度数据控制。当近点狗变成ON时减速起动。因此,如果未正确设置OPR指令,则不会减速起动并且机器会继续行进。配置互锁回路防止PLC外
部机械损坏。
(3)当模块检测到出错时,按照参数停止组设置通常会减速停止或突然停止。把参数设置成定位系统规格。
确保OPR数据和定位数据在参数设置值之内。不要将控制线或通讯电缆捆扎到主回路或电源线上。
它们应彼此间隔100mm(3.9 in.)或更远。
不这样做可能会产生噪声,导致故障。