楼主最近还看过
“如何解决调到高速时和调到低速时,同步精确停止的一致性呢?”,
谢谢刘志斌老师指点。 这是一个原有进口设备上的传动系统。变频和伺服器的模拟控制电压电压,都是由一块IC电路板上输出的,在电路板上有设定按键来设定不同的变频和伺服电机各种不同的传动比,原有的变频和伺服器是老型号:三菱FR-Z200-7.5KW,MR200 3KW。变频器和伺服器都被人拿走了。原来的型号早就停产,买不到了。现在只能用新买的FR-E540,MR-J2S,按照同样老型号设备上的变频和伺服器设定参数,来进行设定。开车后出现速度、速比设定不一样时,停止时不能精确的同步停止。怀疑控制板损坏,替换过正常运转设备上的电路板,也是一样毛病。设备原来是只要在允许范围内,无论变频和伺服转动的速比如何变化,都能精确地同步停止。请问:1.是新老型号的变频、伺服器,在精确设定的时候,某些参数的设定不一样、不兼容?2.要求满足精确同步时,新型号还需增加设置一些参数?