请教wincc 控制力控里的点 点击:285 | 回复:2



chenkevin3

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2009年3月07日
发表于:2012-04-15 10:48:46
楼主
求助帖20分-已结帖
大家好 我有一个工程 有两台服务器 一台wincc 一台力控 已经做好的工程 现在我想用wincc监控和控制力控里的点或反过来控制 请各位大侠给点意见及实现的方法 望各位大侠不吝赐教


楼主最近还看过



张艺滕888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2012年4月15日
发表于:2012-04-15 11:35:30
1楼
使用OPC技术,就可以啊,具体怎么实现看你要求通讯的数据大小

bhdxzgp

  • 精华:8帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:197帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21613
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2012-04-15 21:47:43
2楼
最好的就是OPC了;让力控的OPC的服务器;wincc的做客户端~!~