说说偶的做法供楼主参考。看传感器时几线制的和输出类型,再者要看带的是什么负载,4-20mA电流输出型的的话,0.2A电源电流,肯定是3或4线制的,这时按1.25倍流出余量足以。如果是两线制开关量输出,驱动的负载是PLC输入的话,偶就按实际电流计算;如果带的是小型继电器,按1.25-1.5留余量,如果是带接触器或较大继电器类负载,则需要计算最大吸和电流,再留些余量;如果是三线制开关量输出,首先要看传感器时输出无源触点还是有源触点,无源触点则按1.25-1.5留余量,有源触点则需计算负载电流,再按1.25-1.5留余量。