你们NT6000可靠性和响应速度怎样?
点击:
682
| 回复:
1
乐不思蜀
关注
私信
发表于:2012-04-10 10:15:51
楼主
我们厂对系统的可靠和快速响应很看重,
NT6000
系统的一般运行的负荷和最快扫描周期、
SOE
的分辨率分别是多少?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
台达PLCLINK问题请教
·
DVPES2如何输出一个0~10V的电压控制信号
·
自动焊接单元
·
关于台达PLC使用编码器
·
双伺服攻丝机程序求助
巴洛特
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2011年12月02日
发表于:2012-04-13 08:57:12
1楼
您好!科远
NT6000
系统
DPU
的最快扫描周期是
20ms
,据可靠测试
NT6000
系统中
1000
个
PID100ms
运算周期时
DPU
的负荷仅占
2%
,
SOE
的分辨率为
<1ms
,
NT6000 DPU
的控制器安全负荷率为
<85%
,控制器负荷率在
95
%下可保证短期内(
<2
小时)系统安全可靠。