西门子PLC模拟量抗干扰接线经验 点击:271 | 回复:5



王者之师--spider_man

    
  • 精华:19帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:158帖 | 451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7932
  • 注册:2011年3月08日
发表于:2012-03-28 23:25:16
楼主
1、说起S7-300系列I/O模块,特别是ET200M中的SM331-7KB02/-7KF02等AI模块,相信很多人都遇见过共模干扰电压(Ucm)超限出现上/下溢出,而不能正常使用;特别是4线制仪表或传感器信号最易出现这种故障现象。
2、为应对这种共模干扰电压(Ucm)现象,相信大家都是外加AI信号隔离模块解决。但这种方案同时也增加了硬件成本开销、控制柜体布局容量、硬件安装调试时间,以及设备故障点等诸多问题。
3、当然,一些系统集成商将增加AI信号隔离模块的方案,作为项目成本开销并向用户追加投入费用的依据。
4、众所周知,在SIENENS的S7-300系列4~20mADC测量范围手册说明书里,有很大篇幅讲解关于2线或 4线制仪表、隔离与非隔离模块、I/U/RTD/TC等信号抑制共模干扰电压(Ucm)接线的推荐方案。
5、简单的说,SIENENS的S7-300系列4~20mADC测量范围手册说明书中,对抑制共模干扰电压(Ucm)接线的处理方法如下:
(1)每个通道的M- 输入端必须连接到模块地。
(2)Mana端也必须接地。
(3)再将Mana端与每个通道的M- 输入端短接线。
(4)将未用到的COMP+端接地。
6、个人在现场遇见过几次这种干扰现象,都以SIENENS推荐的接线方案处理好,并且还按此方案成功指导过其他同事类似的问题处理。


楼主最近还看过



挑山工--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3416
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2012-03-29 01:35:11
1楼
不错,学习了                                    

zhaizzz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2012年3月27日
发表于:2012-03-29 06:49:25
2楼
不错,学习了    认真读书

余 辉

  • [版主]
  • 精华:54帖
  • 求助:45帖
  • 帖子:3402帖 | 28521回
  • 年度积分:201
  • 历史总积分:136567
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2012-03-29 08:46:04
3楼
不错,学习了  

zhanziling

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:51帖 | 1242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6030
  • 注册:2009年4月06日
发表于:2012-03-29 09:27:39
4楼
引用 挑山工--王者之师 的回复内容:不错,学习了                                    



千山独步--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:160帖 | 3098回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2012-03-29 11:15:43
5楼
此类方法,仅限于量程卡设置为四线制的