我做一个污水处理系统,使用施耐德TWDLCAE40D型PLC,模拟模块是TM2AMM3HT,模拟量%iw1.0口始终不能采集数据。模拟模块的24VDC接PLC主机的24V.电流信号分别接IN0的+、—-,NC为空。模拟模块配置在硬件---添加TM2AMM3HT,完成后配置模块%IW1.0、%IW1.1为4-20mA,范围为普通,最小值0,最大值为4095,确定后按接受按钮,编制程序
LD 【 %IW0.1.0 < 16 】
ST %Q0.0.1
LD 【 %IW0.1.0 < 500 】
ST %Q0.0.2
LD 【 %IW0.1.0 < 1000 】
ST %Q0.0.3
LD 【 %IW0.1.0 < 2000 】
ST %Q0.0.4
传送到PLC,切换动态显示 %IW0.1.0内的数值始终为0.请老师帮助解答,谢谢!
楼主最近还看过