工程上需要做 GE DP主站 与 西门子CP342-5 DP从站的通讯
GE(VersaMax)一侧,使用的是IC200BEM003 DP主站模块,插入了CP342-5的GSD文件,并插入了一条报文,读4 BYTE的DI,对应的起始地址是%I00172
300那一侧已经下载好了硬件配置,也写入了DP_SENT和DP_RECV指令块
上电后,300的342-5模块未报SF和BUSF,而且在线硬件里可以看到 主站DP地址为1,主站需要4 BYTE 输入(均是正常的),
个人认为通讯是成功的.
可是GE里在和TABLE里看%I172附近的值,却全是0,请教一下这是为什么,
个人认为原因可能是 : 是否GE侧还需要写程序,把数据从IC200BEM003传输到VersaMax-CPU?
那么如果需要写,应该怎么写呢,看了很久说明书,都没怎么看明白,有高手可以帮我解决一下吗?
在线急求答案,也可以QQ交流:270553242,不甚感激!
楼主最近还看过