plc选型和npn讨论 点击:475 | 回复:6



_myprsp

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-03-09 14:03:11
楼主

接近开关最大输出电流300ma,plc规格输入点5ma,我直接连在plc输入点上会出问题嘛?

 

还有plc电流怎么看啊,指的是说明书上,每点的电流和com的电流又是怎么回事,

 

还有plc的原型。漏型谁解释下



楼主最近还看过



zhxl198808

  • 精华:7帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:79帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22219
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2012-03-09 15:55:31
1楼
 1、PLC源型、漏型主要是针对PLC输入点/输出点的接线方式,而不是PLC输入/输出结构。当然是直流输入和输出的方式。
    2、源型、漏型主要是输入/输出点的公共点而言,比如com、cm、m等。
    3、当公共点接入负电位时,就是源型接线。接入正电位时,就是漏型接线。
    4、有的PLC即可以源型接线,也可以漏型接线,比如S7-200。有的PLC只能接成其中一种,不能转换。

zhxl198808

  • 精华:7帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:79帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22219
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2012-03-09 15:56:03
2楼
源型、漏型是指直流输入/输出PLC而言。
    源型输入是指输入点接入直流正极有效
    漏型输入是指输入点接入直流负极有效
    源型输出是指输出的是直流正极
    漏型输出是指输出的是直流负极

源型和漏型比较正确的说法应该是针对PLC的接线。因为目前大多PLC都是支持双极性,也就是,既可以负电极有效,也可以正电极有效。看你把PLC怎么接了,也就是接成原型接法还是漏型接法。

_myprsp

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-03-10 11:23:49
3楼

这个搞明白了,新问题

问下我用一个开关电源供应plc和24v小电机,如果小电机的那一路出现短路或者电流大于2a(plc规格电源2A),这样的话会不会把plc烧坏

 

plc应该做怎么样的保护呢?

轴承制造--王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:79帖 | 967回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3386
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2012-03-10 12:02:49
4楼
PLC不会烧。只是会失电,不工作了。

_myprsp

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-03-10 12:57:23
5楼
那plc里的电源容量保险丝干嘛用的,只有2A

轴承制造--王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:79帖 | 967回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3386
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2012-03-12 18:54:41
6楼

PLC内部电源板短路时,这个保险丝会烧。

 