新手求助 点击:212 | 回复:3



abcdefjj

    
发表于:2012-03-09 09:16:19
楼主
我公司有一台ACS510-01供水水泵变频的,夜间没人用水的时候,不会自动停,水泵空转,哪位兄弟告诉我怎么调?


楼主最近还看过



狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:469帖 | 5379回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:62964
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2012-03-09 09:27:41
1楼
水泵变频是咋控制的呀?恒压吗?

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-03-09 21:00:54
2楼

如果本身PID功能好用的话 ,设置休眠功能 40.22~40.26参数,参数比较简单就不唐僧了了

刘海亮

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2012年3月08日
发表于:2012-03-09 21:28:59
3楼
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!