AB5000系列的PLC,通过计数器模块采集流量计反馈回来的脉冲信号,反映在触摸屏上显示速度,有段时间偶尔显示***,经检测发现有个24V电源外壳漏电,通过柜体进入流量计信号电缆屏蔽层,造成显示错误。处理好24V电源接地后,至今正常。