月底调试---工频与变频双控 点击:7580 | 回复:119



阿水

    
  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-03-05 19:47:58
楼主

       3-4 昨天星期天,几个维修人员进行全场设备维护检修,我的任务:将一台有正反转的电机加装一个 INVT 的变频器进行变频与工频双控运行,因为接触器平凡的起停总是容易坏接触器触点

07:30 开工

      昨天已将变频器等准备工作做好,并且做了个简单的电路图,先找个空位置,在原 SEW 变频器旁边吧,有点小,还要将原SEW 变频器往左边移动,且将制动电阻也移开

07:50 安装固定

     对原 SEW 变频器进行拆除,并画好线,重新打孔,做好两台变频器的安装位置攻丝牙,便于安装

08:40 试试 CHF 100-4 位置大小,全程一边工作一边用手机拍的效果不是很好

08:50  安装就位

     经过快一小时的紧张找孔攻丝后终于将两台变频器同时挂上去了,手指头都挂花了,NND,真是晕,看来这类活还真是有点累,一会钻,一会攻,一会拧螺丝的,但终于有点样子的说

12:00   终于 CHF 100-4 接线完成

     肚子都饿了,也终于有点样子了,变频器的接线正常了,要去吃饭了,下午进行 INVT 变频器与原接触器的硬件双控接线

13:30   进行完接触器双控接线的改造工作。

     中午半小时吃完饭就开工进行工作,搞得头都晕了,原接触器有正反转,接线就多,其正反转也有硬件与现场行程开关的连接

13:50  面板加装切换开关

      原本想只是在HMI 人机中搞个控制按钮的说,后领导说不行,要进行硬件切换,且也硬件互锁,没办法,又在控制面板上打大孔,安装了一个旋转开关进行工频与变频切换

14:30  上电调试

     经过快一天的工作,所有准备工作就绪的说,现在上电,看有冒烟的说,上电一切正常,CHF100-4 变频器上电启动正常,并输入变频器一些简单参数

15:30下载 S5 PLC 程序

      将前天准备写好了的 S5 程序全部下载到CPU944中去,但发现在些不是很对,且定位也不准,又修改S5 PLC程序和 CHF100-4变频器参数,但是感觉这个停车位置总是有点不准,因转动停车后有个传感器测量其位置,有偏差的说,不知如何解决     

 



楼主最近还看过



余 辉

  • [版主]
  • 精华:54帖
  • 求助:45帖
  • 帖子:3402帖 | 28521回
  • 年度积分:201
  • 历史总积分:136567
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2012-06-24 07:36:54
81楼
学无止境                                                       

xyp91300

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2011年7月19日
发表于:2012-06-24 10:58:04
82楼

提醒一下,干这个时要两个人上,就算是看你做也好,没见过你这么大胆的,一个人就上了,

改这个时,建议还是只用变频控制,你加的这个如果要安全;(工频与变频双控)当在”工频“时要把变频器的输出线也断开,要知道变频器当输出IGBT有损坏时有保护的,但”工频“时IGBT损坏时可能就是吓人的情况了。呵呵,意思就是要这样改,线路太多,加的元件太多,不经济啊。

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-07-08 09:03:24
83楼
引用 wxr5637791 的回复内容: 水哥,有s5调试资料吗?我这边有个s5的plc但是我和电脑连不上。麻烦给点资料。谢谢邮箱是:wxr5637791@163.com


       不知道你通讯线,PG 原装9针接口,S5 软件都正常不?其实 S5 通讯比 S7 的通讯设置简单多啦

控友华安

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:52帖 | 503回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:2294
  • 注册:2011年10月28日
发表于:2012-07-10 08:50:47
84楼
也没那么多时间看,先顶一下呗,哈哈哈

焦荔

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:35帖 | 611回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3321
  • 注册:2006年11月26日
发表于:2012-07-13 01:13:50
85楼
  线路感觉很凌乱的呀!

som46

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2011年9月18日
发表于:2012-07-26 17:19:56
86楼
牛,!!!!!!!!!!!!!!顶!!!!水哥!11

ghf13

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2012年4月10日
发表于:2012-07-26 21:59:29
87楼
我是来看回帖的。。。。

墨之殇

  • 精华:17帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:451帖 | 4077回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26886
  • 注册:2011年8月26日
发表于:2012-07-26 23:00:24
88楼

 变频器参数报一报呗。

水哥出品,必为精品。

z569594953

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2011年8月21日
发表于:2012-07-26 23:33:43
89楼
咱现在的工作性质跟水哥的差不多

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-07-28 08:37:11
90楼
引用 墨之殇 的回复内容: 变频器参数报一报呗。水哥出品,必为精品。


     谢谢总版 的夸奖 ! 这个是简单的变频器,只需要设置参数就行,不是我司那些头痛的还要写程序的 CT 变频器,那个 CT 交给 通讯网, 现在不是给他三天,而是给三个星期或是三个月时间啦

zzl--骑士军团

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:51帖 | 1242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6030
  • 注册:2009年4月06日
发表于:2012-08-04 07:54:54
91楼
step 5是在DOS下运行的吧!!!!!!!!!!

纵横军团-南阳吴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:275
  • 注册:2009年2月26日
发表于:2012-08-08 17:38:34
92楼

楼主厉害,很想学习一下。

xcw999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:784
  • 注册:2012年3月03日
发表于:2012-08-16 11:11:00
93楼

你操作太上有选择开关啊!

貌似不改程序也可以吧:选择开关控制继电器,把那个PLC输出点的型号分别往工频的接触器和变频器切换就可以啦..........s5 多难啊.........定位不准,咱们能不能把减速时间调的短一点儿呀.......

zm0621

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2012年8月23日
发表于:2012-08-23 12:38:33
94楼
回复内容:
对:通讯网关于你会写S5程序???表示怀疑。。。。S5是老版本的西门子,语言接近汇编,使用起来比s7系列麻烦的多。s7已经相当于高级语言,比较容易了,s5还属于低级的。    忍不住喜欢忽悠忽悠??呵呵。。内容的回复:S5有专门的编程器,梯形图的。只是你没见过而已

广州@阿君——王者之师

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:532帖 | 7001回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:66978
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2012-08-27 01:27:33
95楼
引用 weimaoyong 的回复内容:引用 大话东游 的回复内容:水哥厉害鸟!佩服的五体投地!



阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-10-24 13:26:44
96楼
引用 zm0621 的回复内容: 回复内容:对:通讯网关于你会写S5程序???表示怀疑。。。。S5是老版本的西门子,语言接近汇编,使用起来比s7系列麻烦的多。s7已经相当于高级语言,比较容易了,s5还属于低级的。    忍不住喜欢忽悠忽悠??呵呵。。内容的回复:S5有专门的编程器,梯形图的。只是你没见过而已


     楼主 呀,不能打击我们工控网的这些工控前辈 TX ,他们可都是工控网的 先辈,入行比我们早,早期的 S5 是只有 DOS 版本的,后来才有 WINDOS 版本的,你看我从不说他人短处,只是你入行可能晚了点 !心大于海才能让人长寿 !

余 辉

  • [版主]
  • 精华:54帖
  • 求助:45帖
  • 帖子:3402帖 | 28521回
  • 年度积分:201
  • 历史总积分:136567
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2012-10-24 13:47:19
97楼

有图有真相     不错的说

平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:962帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24800
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2013-02-03 20:21:03
98楼
减速时间可以设置短点

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-02-04 09:03:22
99楼
引用 xcw999 的回复内容: 你操作太上有选择开关啊!貌似不改程序也可以吧:选择开关控制继电器,把那个PLC输出点的型号分别往工频的接触器和变频器切换就可以啦..........s5 多难啊.........定位不准,咱们能不能把减速时间调的短一点儿呀.......


      再过 继电器控制变频器 ? 那就没有意思, 中间控制时间加长就不对啦 !@

诚立电气

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32165
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-02-05 23:06:31
100楼

学习了,这些要退休的东西,我们怕是没机会学了。

 