西门子S7-300的FB41采样时间参数和OB35中断时间什么关系? 点击:507 | 回复:1



zhangyong1986

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 54回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:46
  • 注册:2009年4月16日
发表于:2012-03-05 17:38:33
楼主
西门子S7-300的FB41采样时间参数和OB35中断时间什么关系?


楼主最近还看过



adu00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2012年2月27日
发表于:2012-03-07 22:49:37
1楼
FB41采样时间参数指块调用之间的时间,而PLC程序块调用之间的时间必须恒定,所以要求FB41采样时间参数应该与OB35设定的时间保持一致。