关于A/B相高速计数器的问题 点击:1911 | 回复:7



chenyanjunyu

    
  • 精华:2帖
  • 求助:47帖
  • 帖子:56帖 | 437回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2601
  • 注册:2011年11月30日
发表于:2012-02-21 11:06:49
楼主

问一个关于A/B相高速计数器的问题,一直在看书,没有什么实践,所以对一些接线不太了解!还望各位能给与指导!谢谢了!是这样的,A/B相编码器接在PLC上怎么来确定是A相超前于B相,还是B相超前于A相?(我的意思是说,跟接线有关吗?还是说跟他们的输入顺序有关?)再次谢谢啦!



楼主最近还看过



smtk226

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2011年10月13日
发表于:2012-02-21 11:19:03
1楼

可以用编程软件来监控A/B输入PLC里面的脉冲时序来判断

chenyanjunyu

  • 精华:2帖
  • 求助:59帖
  • 帖子:68帖 | 437回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2601
  • 注册:2011年11月30日
发表于:2012-02-21 11:38:14
2楼
回复内容:
对:smtk226关于可以用编程软件来监控A/B输入PLC里面的脉冲时序来判断内容的回复:


监控这我知道,他们的先后与接线有关吗?还是跟他们的输入顺序有关啊?谢谢!

miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:27帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12427
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2012-02-21 12:38:16
3楼

引用 chenyanjunyu 的回复内容:回复内容:对:smtk226关于可以用编程软件来监控A/B输入PLC里面的脉冲时序来判断内容的回复:监控这我知道,他们的先后与接线有关吗?还是跟他们的输入顺序有关啊?谢谢!



和接线有关系,  PLC 定义的 A,端 就是比B端超前90度, 假如你给  PLC 的A 端接了编码器的 信号 B , 那么PLC 认为是A,超前B 90度, 这个时候 就和编码器计数方向反了, 例如: 你编码器顺时针旋转, 高速计数器的值是 减小的! 反之增大!

 


 

chenyanjunyu

  • 精华:2帖
  • 求助:59帖
  • 帖子:68帖 | 437回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2601
  • 注册:2011年11月30日
发表于:2012-02-21 13:31:51
4楼
回复内容:
对:miy_gongkong关于引用 chenyanjunyu 的回复内容:回复内容:对:smtk226关于可以用编程软件来监控A/B输入PLC里面的脉冲时序来判断内容的回复:监控这我知道,他们的先后与接线有关吗?还是跟他们的输入顺序有关啊?谢谢! 和接线有关系,  PLC 定义的 A,端 就是比B端超前90度, 假如你给  PLC 的A 端接了编码器的 信号 B , 那么PLC 认为是A,超前B 90度, 这个时候 就和编码器计数方向反了, 例如: 你编码器顺时针旋转, 高速计数器的值是 减小的! 反之增大!  内容的回复:


奥,太谢谢啦!还有补充确认一下,我是不是可以这样理解,PLC内部默认就是A端的这个输入口永远比B端的这个输入口超前90度,至于我A相还是B相超前谁是由我编码器的接线来确定的,编码器上的信号线也是跟PLC一样,默认A相超前B相,如果我PLC的A相接编码器的A相,PLC的B相接编码器的B相,那就是增计数;PLC的A相接编码器的B相,PLC的B相接编码器的A相,那就是减计数。是这样吗?谢谢!

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:171帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24301
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-21 20:49:52
5楼
回复内容:
对:chenyanjunyu关于回复内容:对:miy_gongkong关于引用 chenyanjunyu 的回复内容:回复内容:对:smtk226关于可以用编程软件来监控A/B输入PLC里面的脉冲时序来判断内容的回复:监控这我知道,他们的先后与接线有关吗?还是跟他们的输入顺序有关啊?谢谢! 和接线有关系,  PLC 定义的 A,端 就是比B端超前90度, 假如你给  PLC 的A 端接了编码器的 信号 B , 那么PLC 认为是A,超前B 90度, 这个时候 就和编码器计数方向反了, 例如: 你编码器顺时针旋转, 高速计数器的值是 减小的! 反之增大!  内容的回复:奥,太谢谢啦!还有补充确认一下,我是不是可以这样理解,PLC内部默认就是A端的这个输入口永远比B端的这个输入口超前90度,至于我A相还是B相超前谁是由我编码器的接线来确定的,编码器上的信号线也是跟PLC一样,默认A相超前B相,如果我PLC的A相接编码器的A相,PLC的B相接编码器的B相,那就是增计数;PLC的A相接编码器的B相,PLC的B相接编码器的A相,那就是减计数。是这样吗?谢谢! 内容的回复:


这个AB是编码器硬件决定的,A超前,如果你非要颠倒过来接线,那么就是编码器正转时PLC判断为反转,反过来同理。

miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:27帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12427
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2012-02-22 09:26:08
6楼
5楼 你理解的对! 就是这样的!

chenyanjunyu

  • 精华:2帖
  • 求助:59帖
  • 帖子:68帖 | 437回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2601
  • 注册:2011年11月30日
发表于:2012-02-22 10:59:20
7楼
回复内容:
对:miy_gongkong关于5楼 你理解的对! 就是这样的! 内容的回复:

谢谢!

热门招聘