VLT2800/2900用于恒压供水时的参数设置 点击:394 | 回复:0



青岛黄工

    
发表于:2012-02-12 11:15:04
楼主
  • VLT28002900用于恒压供水时,以传感器量程为0-10bar,反馈信号为4-20mA为例,假设系统要求恒定压力为5bar。参数设置如下:

参数号

设置

说明

P100

3】闭环过程调节

闭环控制

P308

0】无作用

更改53端子功能

P314

2】反馈

设置60端子功能

P315

4 mA

反馈源下限

P316

20 mA

反馈源上限

P414

0 bar

过程量上限

P415

10 bar

过程量下限

P416

4bar

过程量单位

P215

50%

工作点设定

P440

0.5

比例增益

P441

10

积分时间

  • 例中的PID参数为经验值,若系统运行不够理想,可按说明书中PID参数调节章节进行改进。

 