fc106的使用问题 点击:242 | 回复:1



spider_man

    
发表于:2012-02-10 10:46:24
楼主
最近用FC106把整数转化为工程值,可是怎么也实现不了,请各位帮忙:
L DB3.DBW0   T   MD  100   L  0   T  MD184   L     MD   144
      L     MD   184
      +R    
      T     MD   144
      NOP   0
然后用fc106的IN输入MD144。H=200;L=0;例如DB3.DBW0输入100,out仍然是0。不知道为什么,请高手给看看。
答:1 .使用 FC106 ,在FC106 的前面需要使用#temp  REAL 临时变量, 因为REAL 型变量要实时变换成 整形数,通过FC106输出。所以在做数制转换时,可以使用临时变量。附图是FC106 的应用,LZ 可以参考一下。

2.整数转换成工程数值,要使用FC105 ,与FC106  设置类似。



楼主最近还看过



春华★秋实

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:121帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2012-02-10 12:14:11
1楼
看来后让我摸不清头脑。FC106前面是什么意思?
SSI ļʱ