slc500模块如何拆装 点击:639 | 回复:6



zhang123cong456

    
发表于:2012-02-03 10:55:00
楼主

slc500模块如何拆装?

FLT红灯闪烁,怀疑板卡松动或积灰,想清理但不知道如何拆装?



楼主最近还看过



通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:464帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2012-02-03 11:05:29
1楼

你是不是带电插拔了??你死定了。。。。

把电断掉,上下有两个扣,打开就行。

zhang123cong456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2012年2月03日
发表于:2012-02-03 11:09:58
2楼

断电拔的,是断电之后直接拔吗?谢谢

ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:44帖 | 4442回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14636
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2012-02-03 11:18:16
3楼

引用 zhang123cong456 的回复内容:断电拔的,是断电之后直接拔吗?谢谢



是的,必须断电,你比如说有些模块支持带电热拔插,但是最好也是断电拔,AB的东西死贵,不要因为这种低级错误损坏模块。

记得AB的slc500模块是需要底板,插上去,扣住的。

zhang123cong456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2012年2月03日
发表于:2012-02-03 12:05:52
4楼
回复内容:
对:ww19830217关于引用 zhang123cong456 的回复内容:断电拔的,是断电之后直接拔吗?谢谢是的,必须断电,你比如说有些模块支持带电热拔插,但是最好也是断电拔,AB的东西死贵,不要因为这种低级错误损坏模块。记得AB的slc500模块是需要底板,插上去,扣住的。内容的回复:

谢谢,我还想问一下FLT红灯闪烁是因为什么?

青岭笑傲生

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:76帖 | 1559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5179
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2012-02-03 12:13:07
5楼

引用 zhang123cong456 的回复内容:回复内容:对:ww19830217关于引用 zhang123cong456 的回复内容:断电拔的,是断电之后直接拔吗?谢谢是的,必须断电,你比如说有些模块支持带电热拔插,但是最好也是断电拔,AB的东西死贵,不要因为这种低级错误损坏模块。记得AB的slc500模块是需要底板,插上去,扣住的。内容的回复:谢谢,我还想问一下FLT红灯闪烁是因为什么?


500的模块顶部有个弹簧卡子,压下去然后往外拔吧。这个估计AB的人或许根据FLT闪烁频率或许知道,还能连上PC吗?能的话直接读取诊断缓存中的故障信息了。



zhang123cong456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2012年2月03日
发表于:2012-02-03 12:23:58
6楼
回复内容:
对:青岭笑傲生关于引用 zhang123cong456 的回复内容:回复内容:对:ww19830217关于引用 zhang123cong456 的回复内容:断电拔的,是断电之后直接拔吗?谢谢是的,必须断电,你比如说有些模块支持带电热拔插,但是最好也是断电拔,AB的东西死贵,不要因为这种低级错误损坏模块。记得AB的slc500模块是需要底板,插上去,扣住的。内容的回复:谢谢,我还想问一下FLT红灯闪烁是因为什么?500的模块顶部有个弹簧卡子,压下去然后往外拔吧。这个估计AB的人或许根据FLT闪烁频率或许知道,还能连上PC吗?能的话直接读取诊断缓存中的故障信息了。内容的回复:


哦,谢谢!如果不连PC要如何判断呢?
SSI ļʱ