  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2008年7月10日
发表于:2012-01-25 23:44:25
楼主

昨天和今天,单位的变频连续爆了2个,6se70系列的   装机装柜型的那种 26的

前天晚上爆了一个   预充电板、电源板、可控硅触发板都烧坏了

领导直接让换整机变频

然后查原因,因为这个变频是焦炉机械走行用的(装煤车),就查了一下进电、查了查电机、查了查制动电阻,没有发现问题就算是电气室尘土比较多造成的

可是今天下午又爆了一个,几乎是一样的情况,不过好点,只是烧了一个预充电板

同样是查原因,还是没有发现什么引起的

请各位老师指教,本人就一个刚开始干活的电工   基础比较薄   请老师赐教



楼主最近还看过



wushibing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 331回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3636
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2012-01-26 09:11:24
1楼
是不是天冷,有潮气,绝缘不好,内部短路。

laolin8

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1298
  • 注册:2010年11月17日
发表于:2012-01-26 09:20:32
2楼

变频连续爆了2个,我觉得应从以下三个方面找原因:

1.要确认变频器的功率比电机大一个档次,如电机是3.7千瓦,变频器得4.0千瓦。

2.电路中存在隐性接触不良,要在电机运行中分时段检测变频器的入电、出电有没有缺相,电压是否正常

3.变频本身的质量有问题,应选品牌过得硬的变频器。

今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:4907帖 | 10148回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:111194
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-01-26 09:38:58
3楼

炸模块,这种情况有可能内部短路、高压窜入

要是接线错误送电就炸模块了,接线应该也没问题

不太可能是变频器故障,同样两台同样故障

 

yibeiqingcha

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:13帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1658
  • 注册:2011年4月08日
发表于:2012-01-26 10:38:36
4楼

有可能是变频器内部短路造成的!检查一下现场环境是不是潮湿,煤尘多,最好采取封闭措施和降温措施。

jona

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2012-01-26 10:44:43
5楼

楼主,你的问题,是有原因的。不过不单单是变频器的问题。

请问:你的设备是不是在正常使用停机,工厂休息后又重新使用。节前没有问题,节后陆续出问题?

在目前辽宁的天气,你的工厂的一些设备休假后陆续开启,如果不注意方法,还会出现类似问题。这个问题是寒冷地区的特殊问题。应该与灰尘关系不大(何况你是放在电控室)。

在寒冷地区,因为冬季温度很低,葫芦岛夜间温度在-10度以下。车间放假,设备开机时处于极冷状态,这个时候的半导体器件的工作电偏离正常工作点,电容容量也没有达到设备设计参数,这种情况下,突然开动设备,会造成变频器损坏!你可以告诉领导,这种情况下设备需要预热,将主电源送上,先让设备利用自身的静态电流,预热,有条件设备室应该加热升温。这个过程在你们那个地方至少需要半天时间(我是说12小时左右),不能急。你也许会问,为什么不是所有的都一块坏,问题很简单,位置不同,使用条件不同,温度不同。如果你将6ES70放在-30度环境,突然启动,你能预计到什么结果,这是一个概率极大的问题。搞设备管理要竭力避免的事情。

tianheyi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2244
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2012-01-26 14:42:01
6楼
五楼的朋友说的很对,是环境温度造成的,焦炉设备运行过程中环境温度变化太大,热态突然遇冷,立即产生凝露,就像戴眼镜冬天从室外进入温暖的室内镜片结露一样,炼焦厂碳粉较多,结露的电路板很容易造成短路,尤其是西门子6SE7系列的变频器,内部非常紧凑,绝缘爬电间距很小,出现炸板的概率比较高。建议把变频柜安装恒温装置并密封,尤其是运焦机和拦焦机、装煤机。

wudi101987

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2008年7月10日
发表于:2012-01-26 14:47:29
7楼
回复内容:
对:laolin8关于 变频连续爆了2个,我觉得应从以下三个方面找原因:1.要确认变频器的功率比电机大一个档次,如电机是3.7千瓦,变频器得4.0千瓦。2.电路中存在隐性接触不良,要在电机运行中分时段检测变频器的入电、出电有没有缺相,电压是否正常3.变频本身的质量有问题,应选品牌过得硬的变频器。 内容的回复:

功率应该没有问题,品牌是西门子的啊

今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:4907帖 | 10148回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:111194
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-01-26 14:48:29
8楼
期待正解!楼主找到答案一定要告诉大家

wudi101987

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2008年7月10日
发表于:2012-01-26 14:50:00
9楼
回复内容:
对:wushibing关于 是不是天冷,有潮气,绝缘不好,内部短路。 内容的回复:

爆的板子都是整流部分的    现场的灰尘比较大   可是陆续爆2个  有点不理解啊

wudi101987

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2008年7月10日
发表于:2012-01-26 14:51:16
10楼
回复内容:
对:今生缘关于 炸模块,这种情况有可能内部短路、高压窜入要是接线错误送电就炸模块了,接线应该也没问题不太可能是变频器故障,同样两台同样故障  内容的回复:

外部会不会有什么问题呢? 负载电机摇过了,制动电阻检查过了,没有发现什么其他的问题啊

wudi101987

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2008年7月10日
发表于:2012-01-26 14:52:29
11楼
回复内容:
对:jona关于 楼主,你的问题,是有原因的。不过不单单是变频器的问题。请问:你的设备是不是在正常使用停机,工厂休息后又重新使用。节前没有问题,节后陆续出问题?在目前辽宁的天气,你的工厂的一些设备休假后陆续开启,如果不注意方法,还会出现类似问题。不是停机之后开始用弄的,这个机器一直在运行啊

wudi101987

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2008年7月10日
发表于:2012-01-26 14:56:56
12楼
回复内容:
对:tianheyi关于 五楼的朋友说的很对,是环境温度造成的,焦炉设备运行过程中环境温度变化太大,热态突然遇冷,立即产生凝露,就像戴眼镜冬天从室外进入温暖的室内镜片结露一样,炼焦厂碳粉较多,结露的电路板很容易造成短路,尤其是西门子6SE7系列的变频器,内部非常紧凑,绝缘爬电间距很小,出现炸板的概率比较高。建议把变频柜安装恒温装置并密封,尤其是运焦机和拦焦机、装煤机。 内容的回复:

爆板子的机械是装煤车,粉尘比较大,可是一直以来都这样啊,不会突然2个变频都爆了吧?

wudi101987

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2008年7月10日
发表于:2012-01-26 14:58:07
13楼
谢谢各位老师耐心的解答,非常感谢

宝马760LI

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:186帖 | 4421回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25033
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2012-01-26 16:26:03
14楼
建议节后让设备商给你们详细看看设备总体问题。因为你不是新设备,以前运行一直良好。现在出问题,可能几个方面造成,一个产品就几万,这是直接损失,而且是耽误生产也麻烦。一般焦煤这些设备总体稳定性还是很好的。连续出现电气设备损坏就不是凑合事的了,需要详细检查检查其他相关设备。

权典青衫

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:968
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2012-01-28 14:31:28
15楼

巧了,我所在单位也是1月24日坏了一台6SE7026-0WF60,故障是F026,换了新逆变器,坏的还没拆开看。

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:39帖 | 4224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2012-01-28 15:47:52
16楼

过年还不给机机休息,你严重违反《劳动法》,这是对你的惩罚!双倍!

wudi101987

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2008年7月10日
发表于:2012-01-28 20:35:52
17楼
呵呵 ,是对我自己的惩罚  弄了2天  累死我了

dkdfcd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1091回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5682
  • 注册:2011年5月12日
发表于:2012-01-28 20:54:16
18楼
  进线电源电压偏高的可能性比较大。

wudi101987

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2008年7月10日
发表于:2012-01-28 22:04:47
19楼
回复内容:
对:dkdfcd关于   进线电源电压偏高的可能性比较大。 内容的回复:

查电压曲线了,没有太大的波动

风雨人生

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 2656回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2012-01-29 10:04:22
20楼
引用 tianheyi 的回复内容:五楼的朋友说的很对,是环境温度造成的,焦炉设备运行过程中环境温度变化太大,热态突然遇冷,立即产生凝露,就像戴眼镜冬天从室外进入温暖的室内镜片结露一样,炼焦厂碳粉较多,结露的电路板很容易造成短路,尤其是西门子6SE7系列的变频器,内部非常紧凑,绝缘爬电间距很小,出现炸板的概率比较高。建议把变频柜安装恒温装置并密封,尤其是运焦机和拦焦机、装煤机。