求温控模块的选型,热电偶输入,3线比例马达输出 modbus rtu通信 点击:864 | 回复:11



yanzj

    
发表于:2012-01-24 23:52:01
楼主

我要改个系统,原来是1个主控表带15个副控表控制16个温控区(3线比例马达),主控表可以8段编程设定。由于温控表占用控制柜面板面积大。现在想改成用人机+轨道安装式温控模块来达到同样的目的,要求1带modbus rtu标准通信协议,
2,输入为R, S,k型热电偶可以选择。
3,输出为PID调节的4-20mA,或者是3线无反馈比例阀。
4 .  8-16路的温控模块,走轨安装式

不知道那位朋友用过或者有销售的?请指点一下 谢谢。



楼主最近还看过



青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:171帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24301
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-01-25 05:09:42
1楼
根据你所说的,原来是1个主控表带15个副控表控制16个温控区,要求带modbus rtu标准通信协议,推断,你的温控表支持modbus rtu,原来是用一个主机控制15个从机来做的,并且支持输出为PID调节的4-20mA,或者是3线无反馈比例阀。那就没有必要再买个有着同样功能的HMI了,只要这个HMI能和你的温控表modbus rtu通讯即可,把16个温控表都作为从机,从HMI上设置目标温度值,至于输出为PID调节的4-20mA,或者是3线无反馈比例阀。还有你的温控表来实现就好,这样的HMI很好找,随便一个牌子都可以。

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:464帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2012-01-25 10:51:14
2楼

你把温控表挪柜子里面,把主控表换成人机。这样温控表也不会浪费。。这样改省钱。

水中鱼

  • 精华:43帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:324帖 | 3802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15038
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2012-01-25 14:08:38
3楼
占位学习!!!          

浅醉闲眠

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:304帖 | 13148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2012-01-26 00:26:21
4楼
上润有这样的模块,但带不带modbus rtu就不清楚了。

今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:4907帖 | 10148回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:111194
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-01-26 08:54:24
5楼
引用 水中鱼 的回复内容:占位学习!!!          



禾斗匕匕

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 274回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1503
  • 注册:2009年9月03日
发表于:2012-02-06 08:58:20
6楼
16路温控模块我到是有

yanzj

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2008年4月05日
发表于:2012-07-08 23:31:32
7楼
引用 青岛黄工 的回复内容:根据你所说的,原来是1个主控表带15个副控表控制16个温控区,要求带modbus rtu标准通信协议,推断,你的温控表支持modbus rtu,原来是用一个主机控制15个从机来做的,并且支持输出为PID调节的4-20mA,或者是3线无反馈比例阀。那就没有必要再买个有着同样功能的HMI了,只要这个HMI能和你的温控表modbus rtu通讯即可,把16个温控表都作为从机,从HMI上设置目标温度值,至于输出为PID调节的4-20mA,或者是3线无反馈比例阀。还有你的温控表来实现就好,这样的HMI很好找,随便一个牌子都可以。



首先谢谢黄工的指导,我问题是1以前的表是采用TTL控制主表的地址是0 其他表的地址都是1,所以反应相当快也只控制传送一个SV值。2,我要减少操作面板上的东西,就不能再用面积大的温控表了。要改用体积小的温控模块,装在控制柜内部了,不想要操作人员区操作温控表了,

yanzj

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2008年4月05日
发表于:2012-07-08 23:34:26
8楼
引用 通讯网 的回复内容:你把温控表挪柜子里面,把主控表换成人机。这样温控表也不会浪费。。这样改省钱。


谢谢指点,最近比较忙没有来,我以后将不再准备做这种控制柜,需要改成温控模块+人机控制了,这样可以储存历史数据以便查询。

yanzj

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2008年4月05日
发表于:2012-07-08 23:36:01
9楼

引用 禾斗匕匕 的回复内容:16路温控模块我到是有




谢谢 请问怎么联系

472883180@qq.com 

neguly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2011年9月07日
发表于:2013-06-17 15:35:17
10楼

我有这方面的资料及案例

1295657918@qq.com

YaZoo_Automation

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2010年6月04日
发表于:2013-08-20 11:38:37
11楼

你可以使用AUTOSTYLE的温控模块,四通道,支持MODBUS RTU协议


 

SSI ļʱ