AB70变频器警告查询? 点击:410 | 回复:2



wmf213

    
发表于:2012-01-21 14:39:45
楼主
AB70变频器警告查询?
最近厂里使用的AB70变频器老报警告,不是故障,并不影响使用,而且它会自动复位,进入变频器211 212229 230里面查询,也没有变成1的,所以不知道是什么原因引起报警。请教大家一下,怎样查变频器警告,我们现在怀疑是低电压报警(400VAC输入电压,低电压故障电压我知道,但低电压报警电压,我查看手册也没有看到),因为其它大电流设备启动时,有时候会报变频器警告(因为变频器是一直带电的),而且这个时候变频器并没有输入行走方向命令。



楼主最近还看过



枫风雨霖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2012-01-23 11:18:32
1楼

看看报警编号,看手册有注释

ngwjx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-01-31 10:34:36
2楼

AB变频器报警有分类,一类是不可复位报警,一类是自复位报警,可使用HIM在诊断菜单里查看报警信息。