最近,由于上课和参与授课培训的需要,本人特做了一个有关西门子MM4系列变频器培训的实验课材料,其实验涉及到西门子的MM4系列变频器和200PLC以及相关编程等,我们将以每期一个实验的形式,给大家加以讲授,希望对大家有所帮助,期间也可能有不少错误,也希望大家能够帮忙指出:
实验一:西门子MM420的基本操作面板(BOP)
http://bbs.gongkong.com/Details/201201/2012010320523900001-1.shtml
实验二:M420变频器的基本调试
http://bbs.gongkong.com/Details/201201/2012010321174200001-1.shtml
实验三:电动机的正反转控制实验
http://bbs.gongkong.com/Details/201201/2012010419553200001-1.shtml
实验四:变频器的模拟信号操作控制实验
http://bbs.gongkong.com/Details/201201/2012010619532100001-1.shtml
实验五:变频器的多段速频率控制实验
http://bbs.gongkong.com/Details/201201/2012010716312800001-1.shtml
实验六:PLC和变频器的联机正反转控制
实验七:PLC联机多段速频率控制
一、实验目的
(1)掌握PLC和变频器多段速频率联机操作方法。
(2)熟练掌握PLC和变频器联机调试方法。
二、实验设备
名称 | 数量 | 备注 |
MM420变频器 | 一台 | |
电机 | 一台 | |
PLC试验台 | 一套 | |
导线 | 若干 |
三、实验内容
通过S7-224型PLC和MM420变频器联机,实现电动机三段速频率运转控制,按下起动按钮SB1,电动机起动并运行在第一段,频率为10Hz,延时20s后电动机运行在第二段,频率为20Hz,再延时10s后电动机反向运行在第三段,频率为50Hz,。按下停车按钮,电动机停止运行。
(1)I/O分配表
变频器数字输入DIN1、DIN2端口通过P0701、P0702参数设为三段固定频率控制端,每一频段的频率可分别由P1001、P1002和P1003参数设置。变频器数字输入DIN3端口设为电动机运行、停止控制端,可由P0703参数设置。
I0.0 电动机停止按钮 Q0.0 DIN1
I0.1 电动机启动按钮 Q0.1 DIN2
Q0.3 DIN3
(2)电路接线图及程序如图所示
参数号 | 出厂值 | 设置值 | 说明 |
P0003 | 1 | 1 | 设用户访问级为标准级 |
P0004 | 0 | 7 | 命令和数字I/O |
P0700 | 2 | 2 | 命令源选择由端子排输入 |
P0003 | 1 | 2 | 设用户访问级扩展级 |
P0004 | 0 | 7 | 命令和数字I/O |
P0701 | 1 | 17 | 选择固定频率 |
P0702 | 1 | 17 | 选择固定频率 |
P0703 | 1 | 1 | ON接通正转,OFF停止 |
P0003 | 1 | 1 | 设用户访问级为标准级 |
P0004 | 0 | 10 | 设定值通道和斜坡函数发生器 |
P1000 | 2 | 3 | 选择固定频率设定值 |
P0003 | 1 | 2 | 设用户访问级扩展级 |
P0004 | 0 | 10 | 设定值通道和斜坡函数发生器 |
P1001 | 0 | 10 | 设置固定频率1(Hz) |
P1002 | 5 | 20 | 设置固定频率2(Hz) |
P1003 | 10 | -50 | 设置固定频率3(Hz) |
四、思考题
联机控制实现电动机7段速频率运转。7段速设置分别为:
第1段输出频率为5Hz;
第2段输出频率为-10Hz;
第3段输出频率为15Hz;
第4段输出频率为20Hz;
第5段输出频率为-30Hz;
第6段输出频率为-10Hz;
第7段输出频率为25Hz;
画出PLC和变频器联机接线图,写出PLC程序和变频器参数设置。