施耐德psy 2600m 电源模块上怎么有个watchdog输出啊? 点击:440 | 回复:1



ninyuo

    
发表于:2012-01-05 20:40:07
楼主

我看我们设备的图纸,施耐德的psy 2600m 电源模块上出来个watch dog,接了一个继电器后跟紧急停机的电气线路接在一起了。watch dog不是程序里用的么?电源模块上接出的这个有啥用?plc里面的watch dog触发后会影响到电源模块这个输出么?

请哪位大哥解释一下,小弟先在此谢过了.

好像论坛里不能上传图片啊。

 



楼主最近还看过



通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:464帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2012-01-05 20:57:42
1楼
是个常闭触点,断开表示电源模块不正常,比如烧保险了什么的,机器就会自动停车。