2011年12月30、31日两天,公司有一台管件成型机出了问题
掉程序出现这个玩意
其实软件是连上了PLC,但是就是调不了,老是显示通讯逾时
看看通讯的程序
RS232的波特率被改成4800了,侦测也是4800啊,可是台达这
版本最低只支持9600的,所以怎么都搞不定(那个485口本来也是4800的,被我改了,因为后来这个RS232必须是4800才能跟HMI连上,所以232必须是4800)
调不了程序,把我急的半死
2011年12月31日晚上我带个PLC回家,准备搞不定不睡觉
一个偶尔的情况,我发现这种情况在PLC刚上电时比较容易掉取成功,有时居然在RUN状态调取。
2012年1月3号上班第一天,弄了3个PLC,原PLC不动,我测试这个程序,发现232必须是4800才能跟HMI通讯,是维修,我也不好改动,就只能试验原套原的程序,只有一个485波特率改成9600了,这样可以轻易从485调程序。连上去后出了点问题,发现485调程序必须把站号对应好,才方便调程序。
几经周折终于弄得差不多了。
2012年1月4号去调试,发现机器动不了,后来调了原PLC的数据发现,一个问题,原来编者弄了个东西进去了
d490必须大雨等于d492程序才能正常运行,郁闷啊,D492只能在软件里设好,在HMI里没有的。后来弄进去就好了。这次真的把我搞的不行了。
维修还真的不容易,别人的东西啊
楼主最近还看过