关于台达DVP-32ES调试问题 点击:618 | 回复:2



时空

    
  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:479帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2012-01-04 16:21:13
楼主

2011年12月30、31日两天,公司有一台管件成型机出了问题

掉程序出现这个玩意

其实软件是连上了PLC,但是就是调不了,老是显示通讯逾时

看看通讯的程序

RS232的波特率被改成4800了,侦测也是4800啊,可是台达这

版本最低只支持9600的,所以怎么都搞不定(那个485口本来也是4800的,被我改了,因为后来这个RS232必须是4800才能跟HMI连上,所以232必须是4800)

调不了程序,把我急的半死

2011年12月31日晚上我带个PLC回家,准备搞不定不睡觉

一个偶尔的情况,我发现这种情况在PLC刚上电时比较容易掉取成功,有时居然在RUN状态调取。

2012年1月3号上班第一天,弄了3个PLC,原PLC不动,我测试这个程序,发现232必须是4800才能跟HMI通讯,是维修,我也不好改动,就只能试验原套原的程序,只有一个485波特率改成9600了,这样可以轻易从485调程序。连上去后出了点问题,发现485调程序必须把站号对应好,才方便调程序。

几经周折终于弄得差不多了。

2012年1月4号去调试,发现机器动不了,后来调了原PLC的数据发现,一个问题,原来编者弄了个东西进去了

d490必须大雨等于d492程序才能正常运行,郁闷啊,D492只能在软件里设好,在HMI里没有的。后来弄进去就好了。这次真的把我搞的不行了。

维修还真的不容易,别人的东西啊

 



楼主最近还看过



chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2012-01-17 20:47:11
1楼

恩,修理别人的东西就是麻烦,要知道别人在什么地方做了小手脚。但是我就是不明白为什么通讯速度不一样还能通讯上?

时空

  • 精华:2帖
  • 求助:250帖
  • 帖子:541帖 | 4473回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31341
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2012-01-18 08:11:02
2楼
9600与4800有时还是能够通讯的,只是一般都不能通讯

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师