有关电流信号的输入,SM331同组内只能是一种输入,即配置成四线制或二线制。
这个配置有2个地方,分别是:
1,在编程软件的SM331 HW Config配置中,对四线制和二线制需要不同组态;
2,在SM331模块的侧面,有4个量程模块可配置,需要调整位置对应四线制或二线制(四线制是C,二线制是D)
四线制与二线制的异同:
1,对于SM331模块而言,都只有2根线(M+ M-)接到变送器或传感器;
2,对于变送器或传感器而言,四线制供电是其他线(非M+ M,可以理解为外接电源,不是有SM331模块的信号线提供),而二线制供电和信号采集都是M+ M-两根线;
3,由于二线制还需要供电,所以电流方向是从SM331模块M+输出,然后经过变送器后再输入到SM331模块的M-;
4,四线制的电源是外接的,所以电流方向是变送器输出到SM331模块的M+,然后再经SM331模块内部到变送器,这样可以看出四线制和二线制的电流方向都不一致。