sm331 12bit模块的接法 点击:1658 | 回复:7



hao_ren2007

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:12帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2009年11月03日
发表于:2011-12-28 19:25:06
楼主
求助帖10分-已结帖
    请问两线制电流传感器在同一块模块上能有两种接法(即外配电源和内供电源两线制)吗?哪位高人有接线图啊,最好是内部接线图都有的,谢谢了!



大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2011-12-28 20:24:44
1楼

可以的                                                   

 

hao_ren2007

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:12帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2009年11月03日
发表于:2011-12-28 21:11:27
2楼
请问不用任何设置吗?

d8888k

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:140帖 | 464回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4594
  • 注册:2006年12月11日
发表于:2011-12-28 21:19:29
3楼

http://bbs2.gongkong.com/Details/201112/2011122821183800001-1.shtml

你好这是下载地址,希望能帮助到你

玻璃的心

  • 精华:30帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:962帖 | 5801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61250
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2011-12-29 00:40:46
4楼

1.在HW Config 中设置SM331 的参数:

在硬件配置中 SM331的属性设置包括 General, Addresses, Inputs三项,见下图:

General中包含对模板信息的描述。在 Addresses中定义该模板各通道在系统中的 I/O地址,在程序中可以用 PIW的方式访问,如 PIW218。在 Inputs中包含诊断中断、硬件中断、断线检测、测量类型、测量范围、量程卡等的相关设置与信息,详细描述请点击右下角 Help键。

玻璃的心

  • 精华:30帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:962帖 | 5801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61250
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2011-12-29 00:49:39
5楼

2.外部接线方式:(借用的)

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2011-12-29 08:51:18
6楼

有关电流信号的输入,SM331同组内只能是一种输入,即配置成四线制或二线制。

这个配置有2个地方,分别是:

1,在编程软件的SM331 HW Config配置中,对四线制和二线制需要不同组态;

2,在SM331模块的侧面,有4个量程模块可配置,需要调整位置对应四线制或二线制(四线制是C,二线制是D)

 

四线制与二线制的异同:

1,对于SM331模块而言,都只有2根线(M+ M-)接到变送器或传感器;

2,对于变送器或传感器而言,四线制供电是其他线(非M+ M,可以理解为外接电源,不是有SM331模块的信号线提供),而二线制供电和信号采集都是M+ M-两根线;

3,由于二线制还需要供电,所以电流方向是从SM331模块M+输出,然后经过变送器后再输入到SM331模块的M-;

4,四线制的电源是外接的,所以电流方向是变送器输出到SM331模块的M+,然后再经SM331模块内部到变送器,这样可以看出四线制和二线制的电流方向都不一致。

PRINICK

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2004年12月18日
发表于:2018-09-04 21:32:44
7楼

我来学习一下哈。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师