当前位置:
汇川变频器 启动变0
回复 | 人气 | 打印
王一 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2011-12-19 10:10:37 楼主
汇川变频器  启动变0面板和外部端子都是这样,遇到过的老师给指点指点
分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
王一 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2011-12-19 15:54:37 1楼
 

谁有汇川的维修服务电话给一个,先谢了

 

  回复 引用 举报
王一 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2011-12-19 15:54:45 2楼
 
  回复 引用 举报
Wzcght 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2011-12-19 16:10:35 3楼
    最高频率设置有问题吗?
  回复 引用 举报
王一 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2011-12-21 09:51:04 4楼
 

最高频率是50HZ.上限频率也是50HZ

  回复 引用 举报
王一 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2011-12-21 09:51:17 5楼
 
  回复 引用 举报
pingping151 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2011-12-23 09:01:02 6楼
 

在运行前面板显示频率是多少?预置频率设定的有问题吗?频率来源设定正确吗?如果都没问题,恢复出厂值通过面板给定预置频率试下?

如果是模拟量给定频率,测量模拟给定电压是否正常。