为什么使用亿维公司的PLC模块模拟量输入模块时接收到一个变动很大的不稳定的值?
回答:
1.你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。
2.另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
补救措施:
1.为避免共模电压,须将M端与所有信号负端连接, 未连接传感器的通道要短接,
2.连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。
注意:
事前要确定,这是两个电源间的唯一连接。如果另外一个连接已经存在了,当再添加公共连接时可能会产生一个多余的补偿电流。
3.使用模拟量输入滤波器:
在Micro/Win 中进入"View > System block> Tab: Analog Input Filters".
•选择模拟量输入滤波.
•选择 "Number of samples" 和 "Deadband".
" Number of samples " 区域包含了由几个采样的平均值计算得出的值。用过去已有的N个采样值计算该值, N 即为" Number of samples "。
死区(Deadband)定义了允许偏离于平均值的最大值
为什么使用亿维公司的PLC模块模拟量输入模块时接收到一个变动很大的不稳定的值?
可能是如下原因:
1 你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。
2 另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
可以用如下方法解决:
1 连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。)
背景是:
模拟量输入模块内部是不隔离的;
共模电压不应大于 12V;
对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。
2 使用模拟量输入滤波器。
在Micro/Win 中进入“View > System block> Tab: Analog Input Filters”
选择模拟量输入滤波;
选择 “Number of samples”和“Deadband”
“Number of samples”指定了选中进行滤波的通道进行平均值计算的采样数。滤波得出的数值就是已采样的n个数值的平均值,而n就是“Number of samples”的值。
死区(Deadband)定义了允许偏离于平均值的最大值。
其他方法:
1. 四线制-外供电-电流型信号接线
2. 二线制-电流测量接线
3. 三线制电流信号测量接线
4. 四线制电压信号测量
5. 三线制电压信号测量
此外,注意EM231接线电流输入将RA和A+短接,然后再接A-,没有使用的通道需要短接。
不考虑楼主的接线原因,也不考虑M端连接的原因,不考虑仪表的问题,不考虑模板本身的问题,楼主可以采用以下方式处理:
1. 尽量避免电缆与电力电缆间的距离和同处同一电缆沟问题;
2. 屏蔽电缆单端接地;
3. 每个信号端对地端接一个电容;
4. 上述方法还不行的话,两个信号端再接一个电容(此方法会导致信号变化变慢)
5. 软件滤波
6. 软件中求平均值,即连续采集50次值后求平均值