关于亿维的PLC模拟量干扰的方法汇总 点击:373 | 回复:0



m1a2o33

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2011-12-15 11:06:46
楼主
为什么使用亿维公司的PLC模块模拟量输入模块时接收到一个变动很大的不稳定的值?    回答:   1.你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。   2.另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。   补救措施: 1.为避免共模电压,须将M端与所有信号负端连接, 未连接传感器的通道要短接,   2.连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。    注意:    事前要确定,这是两个电源间的唯一连接。如果另外一个连接已经存在了,当再添加公共连接时可能会产生一个多余的补偿电流。 3.使用模拟量输入滤波器:   在Micro/Win 中进入"View > System block> Tab: Analog Input Filters".   •选择模拟量输入滤波.   •选择 "Number of samples" 和 "Deadband".   " Number of samples " 区域包含了由几个采样的平均值计算得出的值。用过去已有的N个采样值计算该值, N 即为" Number of samples "。   死区(Deadband)定义了允许偏离于平均值的最大值 为什么使用亿维公司的PLC模块模拟量输入模块时接收到一个变动很大的不稳定的值? 可能是如下原因: 1 你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。 2 另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。 可以用如下方法解决: 1 连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。) 背景是: 模拟量输入模块内部是不隔离的; 共模电压不应大于 12V; 对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。 2 使用模拟量输入滤波器。 在Micro/Win 中进入“View > System block> Tab: Analog Input Filters” 选择模拟量输入滤波; 选择 “Number of samples”和“Deadband” “Number of samples”指定了选中进行滤波的通道进行平均值计算的采样数。滤波得出的数值就是已采样的n个数值的平均值,而n就是“Number of samples”的值。 死区(Deadband)定义了允许偏离于平均值的最大值。 其他方法: 1. 四线制-外供电-电流型信号接线 2. 二线制-电流测量接线 3. 三线制电流信号测量接线 4. 四线制电压信号测量 5. 三线制电压信号测量 此外,注意EM231接线电流输入将RA和A+短接,然后再接A-,没有使用的通道需要短接。 不考虑楼主的接线原因,也不考虑M端连接的原因,不考虑仪表的问题,不考虑模板本身的问题,楼主可以采用以下方式处理: 1. 尽量避免电缆与电力电缆间的距离和同处同一电缆沟问题; 2. 屏蔽电缆单端接地; 3. 每个信号端对地端接一个电容; 4. 上述方法还不行的话,两个信号端再接一个电容(此方法会导致信号变化变慢) 5. 软件滤波 6. 软件中求平均值,即连续采集50次值后求平均值