请见下图那种接法对,为什么? 点击:832 | 回复:16



wyb2866255

    
  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2011-11-29 08:56:17
楼主

      请见下图:

        1、A、B二个方块为温度传感变送器,对外只有+ - 二个接线端,输出信号为4~20ma。

        2、EM235为模拟量输入模块,设定为0·~20ma电流输入模式。

        3、图右侧二个方块为变频器对外输出电流4~20ma的输出端。

    问:图中四种接法,那些接法对,那些接法不对,为什么?请说明原因。

 

 




jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-11-29 09:43:44
1楼
只看到一种接法,也看不大懂,主要对于EM235卡件接线端子符号含义不懂,但若实现楼主的要求,仅靠接线是无法实现。因为温变输出是4-20mA,而卡件接受是0-20mA,这个直接接线差别很大,再者这个EM235是什么卡件,即可作为输入,有能输出。

wyb2866255

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2011-11-29 10:13:30
2楼

回1楼:1、EM235为S7-200系列的输入输出模块,它有电压电流多种输入量的设定,具体可见S7-200编程手册。

              2、模块设定输入量为:0~20ma,变送器输出4~20ma,二者并不矛盾,编程时应用对应的转换公式就可以了。

winter938

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 945回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3418
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2011-11-29 10:46:09
3楼
C通道接法错误RC和C+需要短接,B接法共模输入电压可能超过EM235允许范围

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2011-11-29 13:08:05
4楼
B、C通道接线有问题。

wyb2866255

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2011-11-29 17:53:33
5楼
3楼、4楼判断的都对:B、C通道接线不对,能说说不对的原因吗?

零下一度

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:340帖 | 6056回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:24395
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-11-29 19:10:47
6楼
看不懂 这是什么啊           

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-11-29 21:00:15
7楼
引用wyb2866255 的回复内容:3楼、4楼判断的都对:B、C通道接线不对,能说说不对的原因吗?

B作为输入的温度传感变送器,需要外接电源才能工作,图中B没有像A那样接电源;C是输出侧负载,C接变频器端子上,需要将RC端子与C+端子跨接在一起,如同D那样

wyb2866255

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2011-11-30 09:44:05
8楼

      7楼解释基本正确,我再补充一下:EM235的4路模拟量输入的电路框图如下图(只画B路):其RB与B-之间接有250Ω标准电阻,B+、B- 为A / D转换器的信号输入端(电压输入),B-为共地端。应与PLC的24V负极(M)相连接。
      左侧图接法正确:4~20ma电流流经250Ω电阻,其B+、B- 之间电压为 1~5V,符合A / D转换器的信号输入要求。此时变送器+-之间电压为23~19V。
     右图接法错误:其原因为B-端没有与24V的负极共地,虽然4~20 ma流经250Ω电阻也产生1~5V电压,但B-对地电压且高达+23~19V,故使A / D转换器不能正常工作。
     C路接线错误:RC没有接入电路(即电阻没有接入电路),使C+、C-没有电压输入信号。


非凡2013

  • 精华:0帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:64帖 | 350回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2013年6月17日
发表于:2013-08-19 11:44:54
9楼

EM235不是有专门的24V电源输入端子吗?(M和L+)A、B等通道只是信号输入吧?直接与变送器的信号输出连接不行吗?为什么还要接24V电源呢?

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2013-08-19 12:33:49
10楼

  回9楼:一般只有+ - 二个接线端的变送器,本身是不带24V电源的,其+端需外加24V电源正极,其负端应接负载电阻后(即图中RB电阻),再接24V电源的负极。变送器回路才会产生4~20ma电流。使RB产生1~5V的电压输入给AD转换器的输入端。如不外加24V电源,直接将

变送器的+接EM235的输入口(如:接B+与RB端),将变送器的-接EM235的输入口的B-端,变送器是不会产生电流的,即RB的电压≡0。

  如果你的PLC的24V电源容量够,也可使用PLC的24V电源,总之需有24V电源接入才好用。

非凡2013

  • 精华:0帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:64帖 | 350回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2013年6月17日
发表于:2013-08-19 17:04:56
11楼

回复内容:

对: wyb2866255---王者之师    回9楼:一般只有+ - 二个接线端的变送器,本身... 内容的回复!


您说的是变送器电源端子跟信号端子共用?我最近看过一些变送器,电源端子和信号端子是分开的。新手,不懂的地方有点多。

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2013-08-19 20:07:31
12楼

   回11楼:变送器通常有二种,一种对外只有二根引线,标有+、- 标记,另一种为3根引线,即电源+、电源-、信号3个引出端。这种3端引线的变送器容易与模块连接。

   而只有+ - 二个接线端的变送器,从电路结构上与3端引线的变送器是不一样的,你可从网上查查。这种变送器的特点,就是可以将其+、-引线,直接与24V电源并联,其回路将会产生4~20mA电流的,如此时将变送器的- 端断开,串入一个小于500欧电阻,其回路照样产生4~20mA,即在被测条件不变的情况下,其回路电流不变,即与有无电阻无关。这种变送器接法就是:变送器的+ 端接24V电源的正极,变送器的-端串接一电阻后,再接24V电源的负极。回路的电流方向是,由变送器的- 端流向电阻,再由电阻流回24V的负极,故变送器的- 端对24V的负极的电压为正。24V负极接模块的地,如 R=250欧,则变送器的- 端对地电压为1~5V。

非凡2013

  • 精华:0帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:64帖 | 350回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2013年6月17日
发表于:2013-08-20 08:53:21
13楼

回复内容:

对: wyb2866255---王者之师     回11楼:变送器通常有二种,一种对外只有二根引... 内容的回复!


 哦 我还有个问题啊  变送器与模拟量模块连接,有个模拟量变换成数字量的过程,您的文章里提到的是数字量最大值是32000,但是我在我原来上学的教材中看到的是32767,我自己是这样想的,比如说AIW0,他有16个位,都置一的时候应该是最大吧,那样跟上面的两个数据都不一样,所以有点疑惑,想请教您一下

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2013-08-20 10:05:55
14楼

  回13楼:我讲的是S7-200PLC的模块EM235,该模块的模拟量转换为数字量的最大值是32000,如输入设定电流量,当输入0~20mA时,其转换的数字量为0~32000,其1mA对应1600.S7-200系列的其他模块,如EM231的最大数字量也=32000,但其他型号的PLC的模块的最大数字量就不一样了,关于这方面可看有关使用模块的说明书。

非凡2013

  • 精华:0帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:64帖 | 350回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2013年6月17日
发表于:2013-08-20 11:16:24
15楼

回复内容:

对: wyb2866255---王者之师    回13楼:我讲的是S7-200PLC的模块EM2... 内容的回复!


 我说的也是EM235模块,我想知道这个32000是怎么算的呢?按我的算法对吗?另外比如变量存储器VW0,肯定有个最大存储值吧,那是多少呢?

 我还看到200里的TON的当前值SV,计数值最大是32767,这又是怎么算的呢?

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2013-08-20 12:19:14
16楼

回15楼:数字量的最大值32000不是通过计算得出的,它是模块自定义的:当输入电流最大时(即20ma),对应转换的数字量为32000。电流与数字量是成比例关系,故当输入电流=Ix时,就可求出对应的数字量。

  TON定时器的当前值可以外设,即可人为设定定时器的延时值,其最大值为 32767=16#7FFF,这也是PLC自定义的,无需计算。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师