一个称重仪表是422接口;我的PLC是485接口;有什么好的方案通信?? 点击:290 | 回复:2



bhdxzgp

    
  • 精华:5帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21609
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2011-11-14 22:13:14
楼主
一个称重仪表是422接口;我的PLC是485接口;有什么好的方案通信??



尐お槑孨/叶宏

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2011-11-19 15:42:59
1楼

很简单,422的收/发是分开的,各两根线,并起来接到485线上,PLC收与分肯定是分开的,不会同时的。

把422的两个+并到一起接到485+,422的两个-并到一起接到485-

 

尐お槑孨/叶宏

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2011-11-19 15:43:58
2楼

我们买的托利多秤控制器全是这样做的。