PLSIM模拟DB100,DD16的问题 点击:275 | 回复:1



spider_man

    
发表于:2011-11-09 23:42:40
楼主

DB100,DD16(wincc变量地址)对应速度曲线变量,能模拟?在“插入”菜单下,没有DB块的选项啊,在STEP7程序中给DB100,DD16赋值1000,地址显示红色(这个地址格式错物吧,用变量表监控也先显示地址格式不正确),如果用PLCSIM给DB100,DD16 赋值,能在wincc速度曲线上显示?这个想法对?如何用模拟器给DB100,DD16赋值呢?

答:PCLSim可以仿真DB地址。菜单:insert> Generic,然后输入需要仿真的DB地址,选择相应的数据类型即可。
请注意指令及WinCC所需的数据类型要一致,DB100.DBB16数据类型可能定义为DINT, DWORD, REAL, 如果地址赋值为DINT, 那么用Real型显示将出现错误。


 