深圳安瑞吉ERG600问题 点击:319 | 回复:3



hzzhee

    
发表于:2011-11-06 11:38:00
楼主
这个机我有一个客户用了很多,都是37KW,55KW这一功率段的,现有一台ERG600-55KW的,DC电压检测F7.17=364.6V(面板显示),当前故障F7.14=Uu,是直流母线电压欠压,但面板又不显示报警,在我公司也可以拖22KW的调速电机 ,输出电压电流都平,可是到工厂现场带载拖就报SP0(输出缺相),估计是DC电压检测不对从而封锁了输出,导致报SP0。对电源驱动板上电压检测部分仔细查了,也找不到问题,调节DC电压的电位器没用,电位器电阻值测了,又没坏,LF353也换了,其外围贴片电阻也查了,也发现不了问题,面板显示DC电压=364.6V,我现有点怀懝是否是主板电压检测的问题了? 用万用表实测母线电压548V,正常的