hnzln
楼主最近还看过
ye_w
原来最早的PPI协议驱动是有些问题,后来应该改善了吧
要不直接换组态软件啦
dianqisu
组态王的串口通讯驱动的性质就是这样,楼主你可以改一下波特率试一下。把采样时间改短一点。 基准频率也改短
bhdxzgp
1.你可以从组态王网站下最新版的软件;试一下;
2.你这种情况应该不会的,以前我也用过S7200进行通信,没有反应这么慢;那也太离谱了!
3.改一下波特率和采样时间试一下;或者把里面只采样一个数据看一下;那个数据在S7200进行每秒变一次,测试一下看其反应如何 !!!
關羽
工控先头兵
走OPC,能解决这个问题,非常好用
老菜鸟
huzzb77
lyseed
是PPI协议的问题,读写一次S7-200大概在200ms左右,你估算有几个变量就能评估通讯时间,
再加上组态王自己的刷新时间,这个也很慢,如果还有它的脚本,就更慢了,5秒是正常的.
解决方法是写一个定制的驱动.