老师们好,我们设备用的是西门子S7-200软件,下位机装得是亚控,它们之间通讯延迟时间太长,有时间就有5到6秒,以前用三菱的时候没出现这种情况,用的是PPI通讯,请老师们给分析下原因,


楼主最近还看过



ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2011-11-02 16:41:17
1楼

原来最早的PPI协议驱动是有些问题,后来应该改善了吧

 

要不直接换组态软件啦

dianqisu

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 804回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:9138
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2011-11-02 16:47:54
2楼

组态王的串口通讯驱动的性质就是这样,楼主你可以改一下波特率试一下。把采样时间改短一点。 基准频率也改短

bhdxzgp

  • 精华:5帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21609
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2011-11-02 17:34:36
3楼

1.你可以从组态王网站下最新版的软件;试一下;

2.你这种情况应该不会的,以前我也用过S7200进行通信,没有反应这么慢;那也太离谱了!

3.改一下波特率和采样时间试一下;或者把里面只采样一个数据看一下;那个数据在S7200进行每秒变一次,测试一下看其反应如何 !!!

hnzln

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2011年11月02日
发表于:2011-11-03 15:22:27
4楼
回复内容:
对:dianqisu 关于

组态王的串口通讯驱动的性质就是这样,楼主你可以改一下波特率试一下。把采样时间改短一点。 基准频率也改短

内容的回复:这个都试过了,效果不太明显,可能跟我们的设备关系大点吧,现场干扰有点复杂,但用三菱的反应就快多了,一秒能反应几次。


關羽

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2011-11-16 11:24:38
5楼
5秒也太夸张了!不大可能的!!

工控先头兵

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 97回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:830
  • 注册:2008年9月20日
发表于:2011-11-16 12:01:58
6楼

走OPC,能解决这个问题,非常好用

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2011-11-16 13:03:08
7楼
下位机装得是亚控——————这怎么变成下位机了??????

huzzb77

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年11月17日
发表于:2011-11-17 16:14:10
8楼
5秒也太夸张了!不大可能的!!

lyseed

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2009年10月08日
发表于:2011-11-29 11:18:13
9楼

是PPI协议的问题,读写一次S7-200大概在200ms左右,你估算有几个变量就能评估通讯时间,

再加上组态王自己的刷新时间,这个也很慢,如果还有它的脚本,就更慢了,5秒是正常的.

解决方法是写一个定制的驱动.

hnzln

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2011年11月02日
发表于:2012-02-21 12:33:38
10楼
回复内容:
对:lyseed关于是PPI协议的问题,读写一次S7-200大概在200ms左右,你估算有几个变量就能评估通讯时间,再加上组态王自己的刷新时间,这个也很慢,如果还有它的脚本,就更慢了,5秒是正常的.解决方法是写一个定制的驱动.内容的回复: