求助:烧水泵问题? 点击:538 | 回复:6



charmsun

    
发表于:2011-10-25 10:25:21
楼主

最近碰到个棘手问题,请高手指点:

         用15kW变频器,带9.2kW/380Vac/50Hz水泵恒压供水,频率运行在20Hz~40Hz频率范围,载波频率1kHz,水泵线缆长约60m,之前20天左右水泵就烧,拆开水泵发现是水泵接线端口处绕组烧断。起初怀疑是水泵线缆较长,在水泵侧产生高尖峰电压,使线圈绕组绝缘击穿,短路烧断。所以就在变频器输出加装dv/dt吸收套件,结果水泵在6个月左右又烧掉了,和之前现象一样!

       还请各位达人出谋划策,多多指点!谢谢!



楼主最近还看过

SSI ļʱ