我装置现有1台ROSEMOUNT 3051型差压流量计,取压件为孔板,蒸汽压力为9.81MPA,
(1) 表的量程为0-20kpa,在正常时。差压为6.5kpa(75t/h左右),当下雨时;差压为13kpa(140t/h左右)。
(2) 导压管距凝液罐高度为3m左右,间距为1.4m左右,表距凝液罐高度为1.2m左右。
(3) 初步怀疑为下雨对导压管影响,现对导压管、冷凝罐都做保温处理,外包铝皮(除一次取压阀外);表处于保温箱内,也就是说该 表所处外界部分均有保温。
(4) 附图,为昨晚下雨时该表的趋势图,绿色为当时蒸汽压力,蓝色为流量。
希望哪位高手能帮我分析一下该表出现该问题的原因,因为每次下雨都会出现同样的问题。谢谢先
综合大家给我的提示,现补充一下三点,供大家参考:
1、电缆从控制室到中间接线箱,再到变送器表头,电缆无破皮及磨损情况;且中间接线箱无进水情况;
2、变送器的保温箱中,电缆是从底部穿入,无进水现象。
3、值得注意的是,该表低压端的冷凝罐式热地,并且烫手,温度在100度以上,现用保温棉包住。
希望大家能给我更好的建议,以便尽快解决该问题。
我怀疑是测量系统的问题。现场的描述“导压管距凝液罐高度为3m左右,间距为1.4m左右,表距凝液罐高度为1.2m左右。 ”。用孔板测量蒸汽流量时,必须解决蒸汽冷凝液的等液位问题,以消除冷凝液位的高低对测量精度的影响。常用的接法是取压点从节流装置的水平位置接出,并分别安装凝液罐。这样,两根导压管内部都充满了冷凝液,而且液位一样高,从而实现了差压△p的准确测量。如果没有按正确的方法安装凝液罐,一旦环境因素变化时,会导致测量不准。
另:如怀疑变送器进水导致测量不准的话,可安装仪表保护箱,仪表电缆从保护箱下部进保护箱,这样可以避免雨水对变送器的影响。
偶怀疑问题不是引压管,而是电路处理部分。引压管是应该保温不假,但是保温的原因不是防止雨水,下阵雨就出现影响,这个孔板还是不用为好。
偶怀疑问题处在穿线管中电缆是否有接头或者绝缘损坏部分,下雨天雨水进入穿线管导致线缆信号线出现短路或者对地泄流现象,再者看看变送器内部是否有水,有可能水已经沿着防爆软管进入变送器内部。
你好,谢谢你的回复。经我检查,1,保温箱电缆是从底部穿入的,顺电缆进水是不可能了。
2、电缆我从控制室到中间接线箱到保温箱,电缆完好,未查出有电缆破皮或磨损现象。
3、变送器在保温箱,后盖没有进水现象,也不可能进水。
1、“保温箱电缆是从底部穿入的”,,,
底部开孔,进缆处若木有锁线密封件,容易进潮气并积聚,
而一旦表壳密封不严,电路板等又未作防潮处理(多数厂儿怕都不做)
那嘛贴片元件管脚,受潮气侵蚀氧化?,,,这个事老烦人鸟,,,呵呵
2、“低压端凝液罐却是热的,并且很烫手”
烫手肯定不妥当
扯根水管对这个罐下大雨,,, 排查一哈?,,,吼吼吼猴
1、表内部已经价差了,接线端子无松动等明显锈蚀迹象,因密封后盖严实,内部与新表一样。
2、浇水因为在高空,不现实,以前怀疑是冷凝罐遇水的原因,所以对其做了保温防护,结果上次一下雨,还是同样问题。
其实我还是同意你上次提到过的为电路出了问题,可检查没有发现问题。很棘手的,希望能再给我点提示,谢谢
1、呵呵呵
2、不管是不是冷凝罐的问题,热得烫手要不得,,,这个事还得整爎扎,才中鸟
3、有病乱投医
① 电路板上,要是贴片元件用多咧,眼见为虚,,,还是把表计,放烘箱里烘烘看~~~~~~~~
② 下雨打雷,测值再跑高滴话,,给表计断电寻寻病
也就是看看测值,是不是每次上电,会有明显差异
由于电源不干净,尤其是开关电源,引入测量误差滴事,04年搞个产品时,曾遇到过一回
③ 断电若不成,换电源,,,预备两节电池,一节9V一节15V,串联给表计供电,看看测值能不能恢复
4、 若还不成,俄就只能静候,静候你报来排查结果,长点功夫见识鸟~~~~~~~~~~~~~
1、呵呵呵
