Step7 Micro/WIN V4.0 安装在什么环境下才能正常工作?
Step7 Micro/WIN V4.0 的安装、运行环境为:
Windows 2000 SP3 以上
Windows XP Home
Windows XP Professional
西门子没有在其他操作系统下测试,不保证能够使用。



陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-12 20:39:36
1楼
Step7 Micro/WIN V4.0 和其他的版本兼容性如何?
Micro/WIN V4.0 生成的项目文件,旧版本的Micro/WIN 不能打开或上载。

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-12 20:41:53
2楼
siemens200 PLC 硬件版本有什么区别?
二代S7-200(CPU22x)系列也分几个主要的硬件版本。
6ES721x-xxx21-xxxx 是21 版;6ES721x-xxx22-xxxx 是22 版。
22 版与21 版相比,硬件、软件都有改进。22 版向下兼容21 版的功能。
22 版与21 的主要区别是:
21 版CPU 的自由口通讯速率300、600 被22 版的57600、115200 所取代,22 版不再
支持300 和600 波特率 ,22 版不再有智能模块位置的限制

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-12 20:44:30
3楼
plc 的电源改如何连接?
在给CPU 进行供电接线时,一定要特别小心分清是哪一种供电方式,如果把220VAC
接到24VDC 供电的CPU 上,或者不小心接到24VDC 传感器输出电源上,都会造成CPU
的损坏。

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-12 20:46:44
4楼
200PLC 的处理器是多少位的?
S7-200 CPU 的中央处理芯片数据长度为32 位。从CPU 累加器AC0/AC1/AC2/AC3 的数 据长度也可以看出。

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-12 20:49:21
5楼
如何进行S7-200 的电源需求与计算?
S7-200 CPU 模块提供5VDC 和24VDC 电源:
当有扩展模块时CPU 通过I/O 总线为其提供5V 电源,所有扩展模块的5V 电源消耗 之和不能超过该CPU 提供的电源额定。若不够用不能外接5V 电源。
每个CPU 都有一个24VDC 传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模 块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU 模块的电源定额,你可以增加一 个外部24VDC 电源来提供给扩展模块。 所谓电源计算,就是用CPU 所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量。
注意:
EM277 模块本身不需要24VDC 电源,这个电源是专供通讯端口用的。24VDC 电源 需求取决于通讯端口上的负载大小。
CPU 上的通讯口,可以连接PC/PPI 电缆和TD 200 并为它们供电,此电源消耗已 经不必再纳入计算。

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-12 20:51:38
6楼
200PLC 能在零下20 度工作吗?
S7-200 的工作环境要求为:
0°C-55°C,水平安装
0°C-45°C,垂直安装
相对湿度95%,不结露
西门子还提供S7-200 的宽温度范围产品(SIPLUS S7-200):
工作温度范围:-25°C-+70°C
相对湿度:55°C 时98%,70°C 时45%
其他参数与普通S7-200 产品相同
S7-200 的宽温型产品,每种都有其单独的订货号,可以到SIPLUS 产品主页查询。
如果没有找到,则说明目前没有对应的SIPLUS 产品。
文本和图形显示面板没有宽温型产品。
还要注意国内没有现货,如需要请和当地西门子办事处或经销商联系。

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-12 20:54:09
7楼
S7-200 处理快速响应信号的对策有那些?
使用CPU 内置的高速计数器和高速脉冲发生器处理序列脉冲信号
使用部分CPU 数字量输入点的硬件中断功能,在中断服务程序中处理;进入中断的
延时可以忽略
S7-200 拥有“直接读输入”和“直接写输出”指令,可以越过程序扫描周期的时间
限制
使用部分CPU 数字量输入点的“脉冲捕捉”功能捕捉短暂的脉冲
注意: S7-200 系统中最小周期的定时任务为1ms。
所有实现快速信号处理的措施,都要考虑所有限制因素的影响。例如,为
一个需要毫秒级响应速度的信号选择500μs 输出延时的硬件,显然是不合理的。

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-12 20:56:05
8楼
S7-200 程序扫描时间和程序大小有关系吗?
程序扫描时间与用户程序的大小成正比。
《S7-200 系统手册》中有每个指令所需执行时间的数据。实际上很难事先预先精确
计算出程序扫描时间,特别是还没有开始编程序时。
可以看出,常规的PLC 处理模式不适合时间响应要求高的数字量信号。可能需要根
据具体任务采用一些特别的方法。

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-12 20:59:05
9楼
CPU224 XP 高速脉冲输出最快能达到多少?
CPU224 XP 的高速脉冲输出Q0.0 和Q0.1 支持高达100KHz 的频率。
Q0.0 和Q0.1 支持5 - 24VDC 输出。但是它们必须和Q0.2 - Q0.4 一起成组输出
相同的电压。高速输出只能用在CPU224 XP DC/DC/DC 型号

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-12 21:01:58
10楼
CPU 224 XP 本体上的模拟量输入也是高速响应的吗?
它的响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据。CPU 224 XP 本体上的
模拟量I/O 芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不
一样。

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-12 21:03:45
11楼
CPU 224 XP 后面挂的模拟量模块的地址如何分配?
S7-200 的模拟量I/O 地址总是以2 个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP
后面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,
AQW2 不能用。

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-12 21:06:51
12楼
S7-200 CPU 上的通讯口支持哪些讯协议?
1)PPI 协议:西门子专为S7-200 开发的通讯协议
2)MPI 协议:不完全支持,只能作从站
3)自由口模式:由用户自定义的通讯协议,用于与其他串行通讯设备通讯(如
串行打印机等)。
S7-200 编程软件Micro/WIN 提供了通过自由口模式实现的通讯功能:
1)USS 指令库:用于S7-200 与西门子变频器(MM4 系列、SINAMICS G110
和老的MM3 系列)
2)Modbus RTU 指令库:用于与支持Modbus RTU 主站协议的设备通讯
S7-200 CPU 上的两个通讯口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在
不同的模式、通讯速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。分别连接到CPU 上两
个通讯口上的设备,不属于同一个网络。S7-200 CPU 不能充当网桥的作用。

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-12 21:07:21
13楼
S7-200 CPU 上的通讯口都能干什么用?
1)安装了编程软件Micro/WIN 的编程电脑可以对plc 编程
2)可以连接其他S7-200 CPU 的通讯口组成网络
3)可以与S7- 300/400 的MPI 通讯口通讯
4)可以连接西门子的HMI 设备(如TD 200、TP170micro、TP170、TP270 等)
5)可以通过OPC Server(PC Access V1.0)进行数据发布
6)可以连接其他串行通讯设备
7)可以与第三方HMI 通讯

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-12 21:08:55
14楼
S7-200 CPU 上的通讯口是否可以扩展?
不能扩展出与CPU 通讯口功能完全一样的通讯口。
在CPU 上的通讯口不够的情况下,可以考虑:
购买具有更多通讯口的CPU
考察连接设备的种类,如果其中有西门子的人机界面(HMI,操作面板),可以考虑增加EM277 模块,把面板连接到EM277 上

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-12 21:12:58
15楼
S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?
《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条
件下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可
以延长通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在
(可以有EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做
到非常可靠的通讯。
实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这
样的通讯一定成功。

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-12 21:13:41
16楼
用户在设计网络时,应当考虑到哪些因素?
S7-200 CPU 上的通讯口在电气上是RS-485 口,RS-485 支持的距离是1000m
S7-200 CPU 上的通讯口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通讯口电位相等
信号传输条件(网络硬件如电缆、连接器,以及外部的电磁环境)对通讯成功
与否的影响很大

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-12 21:14:22
17楼
S7-200 的有实时时钟吗?
CPU221、CPU222 没有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功
能。CPU224、CPU226 和CPU226 XM 都有内置的实时时钟。

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-12 21:14:48
18楼
如何设置日期、时间值,使之开始走动?
1)用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令PLC > Time of Day Clock...,通过与
CPU 的在线连接设置,完成后时钟开始走动
2)编用户程序使用Set_RTC(设置时钟)指令设置。

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-12 21:15:57
19楼
智能模块的地址是如何分配的?
S7-200 系统中除了数字量和模拟量I/O 扩展模块占用输入/输出地址外,一些
智能模块(特殊功能模块)也需要在地址范围中占用地址。这些数据地址被模块用
来进行功能控制,一般不直接连接到外部信号。
CP243-2(AS-Interface 模块)除了使用IB/QB 作为状态和控制字节外,AI 和
AQ 用于AS-Interface 从站的地址映射。

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-12 21:17:30
20楼
Step7 - Micro/WIN 的兼容性如何?
目前常见的Micro/WIN 版本有V6.2 和V8.0。再老的版本,如V4.2,除了用于
转化老项目文件,已经没有继续应用的价值。
不同版本的Micro/WIN 生成的项目文件不同。高版本的Micro/WIN 能够向下兼
容低版本软件生成的项目文件;低版本的软件不能打开高版本保存的项目文件。建
议用户总是使用最新的版本,目前最新的版本是Step7 - Micro/WIN V8.0 SP1。