S7-300/400 的仿真软件使用中需要注意的一个问题 点击:193 | 回复:1



陈石头

    
  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-02 19:58:36
楼主
S7-300/400 的仿真软件的功能强大,使用方便。

但是我发现在仿真时如果选用某些较低档的CPU,它们不支持某些仿真功能。例如在STEP 7 V5.2中生成的OB40的仿真项目,使用的CPUCPU 313C-2DP,仿真时运行正常。但是在较高的STEP 7版本中运行时,OB40的局部变量不能提供正确的模块地址和模块内的点的编号。改为CPU 315-2DP后仿真运行正常。

如果选用CPU 313C-2DP,在对OB82仿真时,输入AO模块的地址PQW256,出现提示“Invalid module address. Enter a correct value.”(无效的模块地址,输入正确的值)。实际上模块地址是正确的。将CPU改为CPU 315-2DP一切正常。

建议在仿真时CPU的档次不要选得太低,至少选用CPU 315-2DP。反正选高档的CPU来仿真也不多花钱。




昆山中宇工控网

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1438
  • 注册:2004年8月26日
发表于:2011-10-02 20:23:39
1楼

学习一下,

有好资料发我邮箱13405661548@163.COM

先谢了

昆山中宇工控,诚交天下工控朋友