海为PLC在汉钟制冷压缩机制冷系统的应用 点击:622 | 回复:3



协议

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-09-28 13:43:46
楼主

配置:海为32点继电器输出cpu,4路模拟量输入模块,显控4.3寸触摸屏,两只温度变送器(-50-150℃)4-20ma,两只压力变送器(-1-1.6mpa+0-2.5mpa)4-20ma。

控制目标:汉钟R180压缩机启动及容调控制,高温低温工况装换,油泵,冷凝器,库房风机,温差融霜,经济器,温度采集,压力采集等。

辅助功能:短信控制PLC的运行,短信报警接受,短信温度查询。

结论:项目已调试完毕,良好控制效果,海为PLC确实不错。




零下一度

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:340帖 | 6056回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:24395
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-11-26 22:54:21
1楼
谢谢楼主的分享              

LY机电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2011年9月13日
发表于:2016-08-20 22:17:33
2楼

怎么控制流程,可以讲一下吗 互相学习

xiongzn188

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2016-11-01 20:39:19
3楼

把程序发来看看....