斯耐德38变频器启动报SCF故障
点击:
640
| 回复:
0
lijing8442604
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2011年3月11日
发表于:2011-08-18 16:09:54
楼主
上电一切正常,带电机启动报SCF,我怀疑是智能模块坏了。接上灯泡做假负载,运行超过10HZ报OPF,把OPF屏蔽掉就出现运行超过10HZ就出现亮了就灭,反复重启的现象。把模块拆了运行就正常了。把电流互感器换了,恢复出厂值也都是一样的问题。斯耐德ATV38变频器的模块为智能模块PM200DVA120-2。