斯耐德38变频器启动报SCF故障 点击:640 | 回复:0



lijing8442604

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2011年3月11日
发表于:2011-08-18 16:09:54
楼主
上电一切正常,带电机启动报SCF,我怀疑是智能模块坏了。接上灯泡做假负载,运行超过10HZ报OPF,把OPF屏蔽掉就出现运行超过10HZ就出现亮了就灭,反复重启的现象。把模块拆了运行就正常了。把电流互感器换了,恢复出厂值也都是一样的问题。斯耐德ATV38变频器的模块为智能模块PM200DVA120-2。