怎样对WinCC中的I/O域进行间接寻址 点击:316 | 回复:0



MadforG

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:126帖 | 1053回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7185
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2011-07-26 23:53:48
楼主

怎样对WinCC中的I/O域进行间接寻址
 
问题:怎样对WinCC中的I/O域进行间接寻址?
解答:要进行间接寻址必须定义一个动态字符串变量。此字符串变量包含了另一个变量内容可导致属性被修改的变量名。改变这个字符串变量中的名称,就可动态访问不同的变量。

举例:

1.创建一个新项目。

2.创建一个字符串变量"var_string"和一些变量类型为整型或浮点数的变量"var_1"..." var_x"。

3.在图形编辑器中打开一幅新图。

4.在图中放置一些I/O 域"IOfield_1"..."IOfield_x"并将它们与整型或浮点数变量链接。这些I/O域是为了输入测试数据。

5.将另一个I/O域"IOfield_string"放置在图中。将此域与字符串变量链接。这个I/O域是为了输入要显示的变量。 注意事项:确保在对象属性中"Input/output"的"数据格式"属性设置为"String"(字符串).

6.将另一个I/O域"IOfield_output"放置在图中。同样将此域与字符串变量链接,间接寻址的复选标记激活。这里在对象属性中将" Data format"属性设为"Decimal"。

7.保存图形和项目。

8.在I/O域"IOfield_1"..."IOfield_x"中输入不同的整型和浮点数值。

9.然后在I/O域"IOfield_string"中输入希望显示在I/O域"IOfield_output"中的内容的变量名称。

本文转载自:电气自动化技术网http://www.dqjsw.com.cn/dianqi/zhuanti/ximenziPLC/90606.html