运行中的配电变压器二次侧电流很大,是一次侧的25倍,且配电变压器运行在不同场所的环境温度也较高,笔者根据多次配电变压器低压侧接线柱发热或烧损故障进行分析,主要原因是过流连接部位接触面积过小、接触不良、触头氧化、螺丝松动以及负荷侧三相电流分配不平衡。
由于配变低压侧触点接触电阻大,容易造成发热量大于散热量,如此长时间恶性循环会导致接头烧坏,甚至使瓷套管上的小油封急剧老化出现漏油、渗油现象。这种现象的存在,既增加了维护工作量,又增大了维护成本,同时还降低了电网可靠性,甚至危及到该范围内的安全生产。
为较好地解决这个问题,笔者根据多年的实践经验,建议在对配电变压器二次侧接线时注意以下几点:一是选用合适的接线鼻或设备线夹,保证接触点有足够大的过流截面;二是在过流连接件双面垫足够厚的铜垫片,保证不变形并有较大的接触面积;三是接线螺栓上必须配置弹簧垫,保证螺母能够拧紧不容易松动;四是接线鼻或设备线夹接触面上的毛刺要彻底清除掉,保证触点部位平整光滑、无异物且受力均匀;五是在接触点表面上涂上导电膏,改善过流条件,提高设备抗氧化能力;六是夏冬季节加大配变的巡视力度,及时加固接线柱因负荷过大发热导致的螺母松动现象;七是调整线路侧用户负荷,就地平衡三相电流,保证配电变压器A、B、C三相出力均匀。