施奈德新出PLC的地址
点击:
330
| 回复:
1
XSH3044
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 272回
年度积分:0
历史总积分:943
注册:2011年6月05日
发表于:2011-06-13 00:15:06
楼主
M238上的地址是%MX2024.2则OT屏上的地址是%MW1012:X2
M238上的地址是%MW436,则OT屏上的地址是%MW436
M238上的地址是%MD500,则OT屏上的地址是%MD1000
M238上的地址是%QX0.0,则OT屏上的地址是%M0
M238上的地址是%QX0.7,则OT屏上的地址是%M7
M238上的地址是%QX1.0,则OT屏上的地址是%M8
使用M238时,在OT屏上要设低字节优先
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
sunyongwei
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2010年6月24日
发表于:2011-06-13 09:45:37
1楼
青岛凌远工控设备有限公司,是施耐电气中国投资有限公司,专业级别代理商,专业为客户提供施耐德整体的解决方案,和技术支持