首页 上一页 1 2 下一页 尾页

求教!时间继电器控制! 点击:1595 | 回复:30



小工控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2010年7月04日
发表于:2011-06-12 16:06:15
楼主

气压台控制要求:1当双手同时按蘑菇头按钮,气缸1下压(下压时间由KT1设定),当气缸1下压完成后(气缸上升同的同时),气缸2动作(动作时间由KT2设定。)气缸2完成后OK.一次循环。

请贴上原理图和接线图。




听涛风1

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:46帖 | 1546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13710
  • 注册:2010年9月11日
发表于:2011-06-12 16:28:13
1楼
悬赏5分就让人家给你全套图纸,诱惑力不大哦

yukj36

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2007年7月24日
发表于:2011-06-13 14:04:41
2楼
这里是原理图,接线可按此图接

电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:57帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2011-06-13 14:35:44
3楼

难点不是气缸的控制,而是如何保证必须双手同时按下才能工作。

两手相继按下都应该是不允许工作的。因为有些喜欢耍小聪明的操作工会为了省事而把一个按钮一直用东西压住,然后单手操作。

爱你我发狂

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 681回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2409
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2011-06-13 16:46:55
4楼
有几个问题问楼主了,一个是在要求缸动作的时候是不是双手要一直按着,还是两手按动一下后既使松手,气缸也照常运行?还一个是楼主说的蘑菇头按钮不是带自锁功能的吧?

yukj36

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2007年7月24日
发表于:2011-06-13 16:47:33
5楼

那么你的按钮是可保持的,还是触发式的?

 

爱你我发狂

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 681回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2409
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2011-06-13 16:48:31
6楼
难点不是气缸的控制,而是如何保证必须双手同时按下才能工作。



两手相继按下都应该是不允许工作的。因为有些喜欢耍小聪明的操作工会为了省事而把一个按钮一直用东西压住,然后单手操作。

三楼的这个问题用常规的继电器控制不能解决了。

yukj36

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2007年7月24日
发表于:2011-06-13 16:49:29
7楼
还有,你要求两只按钮按下的时间差最少是多少?

yukj36

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2007年7月24日
发表于:2011-06-13 17:19:38
8楼
这个图能否满足你的要求? 两手须同时在1s差内按下,才会动作。

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2011-06-13 18:10:14
9楼
用安全继电器嘛?                                  

小工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2010年7月04日
发表于:2011-06-15 08:00:42
10楼
回复yukj36,如果双手一直按住不放,气缸会不会非常快的连续动作?谢谢!还有常闭、常开触点是瞬时动作的,还是常规的动作的?

电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:57帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2011-06-15 09:06:55
11楼
                              

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2011-06-15 11:18:38
12楼
                        

小工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2010年7月04日
发表于:2011-06-15 11:26:29
13楼
回12楼:是不是太复杂了!谢谢!你能用文字帮我一步一步说明一下。或待我慢慢推理。帮我指点一下,下图的不足。

小工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2010年7月04日
发表于:2011-06-15 11:29:31
14楼
帮我指点一下,谢谢!

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2011-06-15 11:47:47
15楼

原理图太小,看不清ssn

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2011-06-15 11:48:37
16楼
原理图太小了,我看不清楚,能传个大点清楚点的嘛,接线图不要,原理图就可以了

yukj36

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2007年7月24日
发表于:2011-06-15 12:06:53
17楼
回复内容:
对:小工控 关于回复yukj36,如果双手一直按住不放,气缸会不会非常快的连续动作?谢谢!还有常闭、常开触点是瞬时动作的,还是常规的动作的? 内容的回复:


两手一直按住不放,气缸不会非常快的动作,动作起始时间由你设定的时间而定(例如图中设置1秒,那么将在1s内动作);也不会连续动作,只会动作一个循环; 必须放开双手后,再次双手按下,才会再执行下一次循环。除了J11是瞬时动作外,其它触点都是时间继电器触点,只有延时到时,才会动作。

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2011-06-15 12:22:57
18楼
回复内容:
对:yukj36 关于
这个图能否满足你的要求? 两手须同时在1s差内按下,才会动作。
内容的回复:请教一下,你的KT11,KT12好像不是普通的时间继电器,时间继器常开点要瞬时闭合后再延时断开,才能实现功能.有这种功能的时间继电器型号有吗.给一个.我以后可能会用得到.

电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:57帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2011-06-15 15:28:39
19楼
一个普通的时间继电器就可以弄好的,弄两个不常见的时间继电器干什么

yukj36

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2007年7月24日
发表于:2011-06-15 16:40:53
20楼
回复内容:
对:明亮天空 关于回复内容:
对:yukj36 关于
这个图能否满足你的要求? 两手须同时在1s差内按下,才会动作。
内容的回复:请教一下,你的KT11,KT12好像不是普通的时间继电器,时间继器常开点要瞬时闭合后再延时断开,才能实现功能.有这种功能的时间继电器型号有吗.给一个.我以后可能会用得到.

内容的回复:

例如:EZ003