如题,我用台达DOP-B人机的COM1口走RS-232连接台达A2伺服的CN3口,A2伺服走内部寄存器位置控制模式(PR模式),
位置寄存器参数P6-03,通讯位址为0606H ,0607H ;人机DOP-B的COM2口走RS-422和FX-2N通讯,我在台达人机软体
设置模块参数的通讯选项里增加COM1为Delta controller AscII ,通讯参数选默认值,然后在画面做一个数值输入控件,改控件
对应属性改种类为SERVO,对应地址为1@servo-606 这样可以通过输入一个数值改变伺服走的行程,伺服通讯参数设置为232
默认值,画面下载到人机后报警COM1连接错误,检查了线是OK的,不知道还有那些地方需要设置,请高手支支招,不胜感谢!