当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
关于FX1N的485通讯问题。
点击:
448
| 回复:
4
答安在风中
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2003年3月08日
发表于:2011-05-09 15:00:28
楼主
设计采用了1台FX1N-60MR+F1N-RS485-DB与两台A740变频器通讯,PLC采用无协仪,变频器采用MODBUS-TRU,编程时发现FX1N不支持ROR指令(循环右移),这样就不好计算MODBUB通讯中CRC校验码了,请问高手,还有什么办法可实现不?急,谢谢。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
答安在风中
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2003年3月08日
发表于:2011-05-09 15:14:18
1楼
顶顶顶顶 顶顶 顶顶 顶顶
回复
引用
举报
yjig
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:97帖 | 5237回
年度积分:0
历史总积分:12514
注册:2004年6月04日
发表于:2011-05-09 15:22:39
2楼
FX1N不支持ROR指令(循环右移),可以用DDIV(除法)指令替代,效果一样。
回复
引用
举报
答安在风中
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2003年3月08日
发表于:2011-05-09 20:59:51
3楼
谢谢,以前怎么没想到!
回复
引用
举报
yjig
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:97帖 | 5237回
年度积分:0
历史总积分:12514
注册:2004年6月04日
发表于:2011-05-09 21:16:19
4楼
楼主够可以了,仅仅说了半句,就明白了!
回复