关于S7-300/400 MMC卡 读写寿命问题 点击:358 | 回复:1



xiaoweny

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:623
  • 注册:2010年3月09日
发表于:2011-04-27 12:43:11
楼主
S7-300/400编程时,DB块都是存储在MMC卡中的,但MMC卡有读写次数限制,好像是1000000次,一百万次。

我想问的是,如果有在程序中有个数据需要断电保持,这时我用DB1.DBD0,我用他来计脉冲,来一个脉冲加1,这样的话,这个DB1.DBD0是经常在变的,这样是不是意味着PLC在经常读写DB1.DBD0?

我不知道西门子有没有采取什么办法来避免这种数据时时刻刻在变、而且还需要断电保持,同时避免每次改变都读写MMC卡而降低了使用寿命,所以特来请教!我知道经常变化的数据最后是使用RAM存储区,但RAM断电不保持。



xiaoweny

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:623
  • 注册:2010年3月09日
发表于:2011-04-27 13:26:44
1楼
自己了解了一下S7-300工作机制,这样不会对MMC频繁读写,呵呵