发表于:2011-04-10 08:34:42
楼主
安川616G5,37KW,有PG。设定外部模拟输入时,上电就显示输入频率U1-01=0.06有跳动0.9到0.6,测量电压输入13端子并无电压输入,按外部运行钮电机有缓慢转动。随即将外部10K电位器接线(15、13、17端)从变频器端拆了,还是有输入显示,甚至还高了一些U1-01=0.1X到0.2X之间跳动。运行后,电机还是有转动。(将载波频率从10KHZ调到2KHZ没有效果,编码器,模拟输入、输出都是标准屏蔽接线,旁边还有3台一样型号的没有此现象)。
切换到本地数字给定时,输入频率U1-01是显示为0.00了,但按本地运行键后,变频器确能运行,有“嗞嗞”声,就是正常变频器有输出时的那种声音。U1-03确显示有20A电流输出,U1-06约为9.5VAC、U1-07直流电压563V,U1-19为27.7%(不明白),模拟输出端也有电压输出,电机确不转。。。。 而此时无论是本地数字给定还是外部模拟 都还没有 给定信号。。。。。